Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: СП307 мастер + ПЛК63 slave, область ввода-вывода, регистры

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Я пробовал читать регистр 29 из Мэ110, так там цифры бешено скачут от "е-039" до "е+039" при неизменной нагрузке.А если читаю регистр 22 как intP при токе 0,23 значение "0".Попробую ещё раз, следуя Вашему совету:может получится.СПАСИБО!

  2. #22
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от burov-vyazma Посмотреть сообщение
    Я пробовал читать регистр 29 из Мэ110, так там цифры бешено скачут от "е-039" до "е+039" при неизменной нагрузке.А если читаю регистр 22 как intP при токе 0,23 значение "0".Попробую ещё раз, следуя Вашему совету:может получится.СПАСИБО!
    Скачут - включите галку "Переставить WORD" в настройках порта панели
    Показания скачут от "е-039" до "е+039" т.к. мантисса перепутана с порядком
    Захват-1.png

    ЗЫ. Про галку https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post227802
    Последний раз редактировалось petera; 16.04.2020 в 10:54.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Скачут - включите галку "Переставить WORD" в настройках порта панели
    Показания скачут от "е-039" до "е+039" т.к. мантисса перепутана с порядком
    Захват-1.png

    ЗЫ. Про галку https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post227802
    Мне про перепутанные байты и инженер техподдержки сказал,но я же копирую из регистра в регистр: разве там можно байтовый порядок поменять?2020-04-16_16-30-59.png2020-04-16_16-31-45.png

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Валенок, я могу понять Ваши терки с овеном по поводу не соответствия заявленных характеристик, но почему вы дебилам даете шенс уверовать что у них есть шансы в своей правоте, для меня это за гранью
    Если сей комплимент в мой адрес,спорить не стану.Хотя в анамнезе моём,кроме гиперметропии (дальнозоркости),других душевных недугов и не значится,критику приму,ибо "достал"всех.Попытаюсь приложить проекты и ,если кто-нибудь сочтет возможным указать на ошибки,"торните носом",ПОЖАЛУЙСТА!
    ЗЫ.Не ошибается тот, кто ничего не делает.
    Копия маслобак раб.proКопия маслобак раб.proмаслобак 1.txp

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    насколько помню, порядок байт для float и у ПЛК63 такой же, как и у ПЛК100 и других Овен. = 2301, то есть старшим регистром вперед.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Валенок да, вы правы, посмотрел свой старый шаблон для 63-его, byteOrder не выставлен ни на одной из переменных, значит 1:1, то есть 0123

    на ПР200 - 2301 стоит. на ПЛК100 тоже ставил 2301

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Я наверно что-то пропустил и не знаю где Наши ))

    Для Вяземских (у меня новодугинские корни если что, по узкоколеечке катался)
    Овена-зоопарк, порядок байт :
    Все плк, сп3хх - норм литл-энд 1,2,3,4
    Всё остальное (все модули, ип320) - хрен пойми накой 3,4,1,2 причем только для дабл-словных

    Пересылка из сп300 в плк63 1:1, но т.к. панель и из модуля читает 1:1 получается фигня. Да и на ней фигня если выводить.
    1.сп300. Настройки параметров связи - ставим галку "изменить порядок регистров" (см. выше - petera уже сказал)
    2.Плк 63. Оставляем как есть
    3.Если на 1 экране панели справа от пепелаца выводить флоат : 22=>29, unsigned=>float. Ход правильный, не нужно будет парится с узнаванием "а скока точек после запятой в самом модуле".
    Да и 0 видели заместо 0.23 т.к. в [22]=0, [23]=23



    подвела память-то ))
    Спасибо,земляк!Вот мне так и нужно как "дебилу" пошагово объяснять.Очень жалею,что лет 5 назад не начал этим заниматься,пока молодой был,хотя,учиться никогда не поздно.Вам,Petera и всем неравнодушным-сердечная благодарность.О результатах отчитаюсь.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Доброго времени суток ,коллеги!Ещё раз благодарю всех ,кто помогал мне ранее :очень помогли!
    Теперь мне нужно сделать счетчик импульсов с сохранением результата в энергонезависимой памяти ПЛК и выводить результат на СП307.Я сделал на CTU:импульсы считает ,но при сбросе питания обнуляется.Может мне сделать выход с CTU retain?Подтолкните,пожалуйста в верном направлении.А ещё про блок RTC хочу спросить :если ему на вход подать TRUE ,он не обнулится при сбросе питания?_

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПЛК160(ModbusMaster)+СП307(Slave) = односторонняя связь
    от Stab в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 06:24
  2. Область ввода
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:50
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 15:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •