Я имел ввиду, что панель САМА формирует групповые запросы к регистрам слейва, если адреса регистров у дисплеев на экране отличаются не более чем на 5.
ПЛК63 не позволяет читать больше одного регистра из конфигурации одной командой. А в Вашем случае на экране два дисплея с 332 и 334 регистрами. Автоматически будет сформирован групповой запрос на чтение трех регистров 332, 333, 334.
Групповой опрос возможен только из копии области ввода вывода.
Адресацию регистров в этой копии см. картинку от мелкого
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post184694
Но регистры в копии ввода вывода доступны только для чтения!
По этому в элементах ввода нужно разделить регистры для чтения и записи
Захват-1.png
Еще есть информация, что если читать переменные в конфигурации (по одной), то
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post189216
а для ПЛК с прошивкой 2.12 другая инфа
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191132