Здравствуйте всем уже второй раз сталкиваюсь, когда подаешь сигнал с плк (овен) на включение определенного выхода включает через 5-7 секунд. На модуль отправляю сигнал без библиотеки
Здравствуйте всем уже второй раз сталкиваюсь, когда подаешь сигнал с плк (овен) на включение определенного выхода включает через 5-7 секунд. На модуль отправляю сигнал без библиотеки
Выкладывайте проект.
Тип ПЛК.
Тип модуля.
1. Как модуль ведет себя при подключении к конфигуратору? Через него выходы срабатывают сразу после подачи сигнала?
2. Модуль один на интерфейсе?
3. Polling Time какой задан в конфигурации ПЛК?
4. Подключаете модуль витой парой?
5. Какие сетевые настройки обмена заданы?
Можете проект выложить для ПЛК?