Показано с 1 по 8 из 8

Тема: CoDeSys не находит ПЛК

  1. #1

    По умолчанию CoDeSys не находит ПЛК

    CoDeSys 3.5 SP5 Patch 5
    ПЛК304-24-CS
    Проблема:
    Один из шести купленных контроллеров не находится кодесисом. Сам ПЛК пингуется, можно зайти через веб-интерфейс и Putty.
    В веб-интерфейсе при попытке синхронизировать время с ПК выдает ошибку, что ресурс RTC занят.
    Остальные контроллеры определяются кодесисом нормально.

    Что можно сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Перепрошейте ПЛК прошивкой с сайта:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/32050189

  3. #3

    По умолчанию

    GIR, Вы сканируете Gateway по адресу localhost или по стандартному 10.0.6.10?
    Если Вариант первый, то через Putty или веб конфигуратор проверьте совпадает ли маска подсети у ПЛК и сетевой карты Вашего ПК.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    GIR, Вы сканируете Gateway по адресу localhost или по стандартному 10.0.6.10?
    Если Вариант первый, то через Putty или веб конфигуратор проверьте совпадает ли маска подсети у ПЛК и сетевой карты Вашего ПК.
    по локалхосту. маска совпадает + настройки сети у всех контроллеров одинаковые, кроме имени и IP-адреса, естественно.

    Попробую перепрошить.

  5. #5

    По умолчанию

    Не хочет перепрошиваться контроллер. После пункта 7 (перестановка перемычки с ХР4 на ХР3 и подача питания на ПЛК) программа выдает сообщение:
    Снимок.PNG

  6. #6

    По умолчанию

    Putty через порт P3 тоже не подключается, может ещё и порт не исправен.
    COM-порт ПК исправен, проверил.
    Последний раз редактировалось GIR; 16.11.2016 в 13:48.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GIR Посмотреть сообщение
    Putty через порт P3 тоже не подключается, может ещё и порт не исправен.
    COM-порт ПК исправен, проверил.
    Есть возможность посмотреть, что ПЛК выдает при загрузке по последовательному порту P3, например через PuTTY?
    COM-порт на ПК именно физический?

  8. #8

    По умолчанию

    Сегодня ПЛК чудесным образом перепрошился, может перезагрузка компа после установки программы помогла (т.к. больше ничего не менялось).
    После перепрошивки кодесис стал видеть ПЛК. Благодарю за помощь.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. OPC Codesys in Ethernet... ОРС Не всегда находит контроллеры!
    от TPEHEP в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 10:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •