Тема: Не стандартное включение ТРМ138

  1. #1

    По умолчанию Не стандартное включение ТРМ138

    Здравствуйте. Есть ТРМ138 в одном конце завода опрашивает 6 датчиков и по 485 порту отсылает в операрорскую на другом конце заводаконтролеру SMH2010. В ТРМ138 задействованны только входные и логические устройства а выходные висят без дела. Появилась необходимость подключить два клапана. Кто ни-будь пробовал так использовать ТРМ напримет менять характеристику с прямого гистерезиса на обратный через порт и тем самым переключать состояние выходного устройства или любой другой способ. Все варианты приветствуются.

    Я понемаю что это не правельно так использовать но тогда придется покупать устройство вывода и опять использовать только часть устройства. Спасибо

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Насколько я посмотрел в РЭ стр 90. Состояние выходных устройств могут использовать функции 01/05. Если не ошибаюсь, это чтение/запись. Если что коллеги поправят.
    Если это так. Попробуйте управлять выходом напрямую. Почему бы и нет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Я пробовал писать функцией 05 в регистр 0001 ни чего не происходит пробовал поиграться регистром (Запрет / разрещение ручного управления) не помогло. Адреса спотрю в РЭ стр.73 приложение В. Спасибо за быстрый отклик на мой вопрос.

  4. #4

    По умолчанию

    А запись в данном случае - это не 0х10 функция?
    Sorry, перепутал с другим прибором
    Последний раз редактировалось FPavel; 15.11.2016 в 00:16.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Димитрий Посмотреть сообщение
    Я пробовал писать функцией 05 в регистр 0001 ни чего не происходит пробовал поиграться регистром (Запрет / разрещение ручного управления) не помогло. Адреса спотрю в РЭ стр.73 приложение В. Спасибо за быстрый отклик на мой вопрос.
    Для управления дискретным выходом прибора необходимо поставить характеристику ЛУ (к которому привязано выходное устройство) измеритель.

Похожие темы

  1. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 09:10
  2. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 20:25
  3. Включение сирен?
    от SUNreal в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 16:56
  4. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:46
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 20:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •