Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Не стандартное включение ТРМ138

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Не стандартное включение ТРМ138

    Здравствуйте. Есть ТРМ138 в одном конце завода опрашивает 6 датчиков и по 485 порту отсылает в операрорскую на другом конце заводаконтролеру SMH2010. В ТРМ138 задействованны только входные и логические устройства а выходные висят без дела. Появилась необходимость подключить два клапана. Кто ни-будь пробовал так использовать ТРМ напримет менять характеристику с прямого гистерезиса на обратный через порт и тем самым переключать состояние выходного устройства или любой другой способ. Все варианты приветствуются.

    Я понемаю что это не правельно так использовать но тогда придется покупать устройство вывода и опять использовать только часть устройства. Спасибо

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Насколько я посмотрел в РЭ стр 90. Состояние выходных устройств могут использовать функции 01/05. Если не ошибаюсь, это чтение/запись. Если что коллеги поправят.
    Если это так. Попробуйте управлять выходом напрямую. Почему бы и нет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Я пробовал писать функцией 05 в регистр 0001 ни чего не происходит пробовал поиграться регистром (Запрет / разрещение ручного управления) не помогло. Адреса спотрю в РЭ стр.73 приложение В. Спасибо за быстрый отклик на мой вопрос.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Димитрий Посмотреть сообщение
    Я пробовал писать функцией 05 в регистр 0001 ни чего не происходит пробовал поиграться регистром (Запрет / разрещение ручного управления) не помогло. Адреса спотрю в РЭ стр.73 приложение В. Спасибо за быстрый отклик на мой вопрос.
    Для управления дискретным выходом прибора необходимо поставить характеристику ЛУ (к которому привязано выходное устройство) измеритель.

  5. #5

    По умолчанию

    А запись в данном случае - это не 0х10 функция?
    Sorry, перепутал с другим прибором
    Последний раз редактировалось FPavel; 15.11.2016 в 00:16.

Похожие темы

  1. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 09:10
  2. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 20:25
  3. Включение сирен?
    от SUNreal в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 16:56
  4. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:46
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 20:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •