Тема: Новый ОРС

  1. #1

    По умолчанию Новый ОРС

    В Новом ОРС- сервере Библиотека ТРМ133 не соответствует реалиям самого прибора. Вместо 7 входов всего лишь 2. Как быть? Такое впечатление, что библиотека создана совсем для другого прибора.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avnnsk Посмотреть сообщение
    В Новом ОРС- сервере Библиотека ТРМ133 не соответствует реалиям самого прибора. Вместо 7 входов всего лишь 2. Как быть? Такое впечатление, что библиотека создана совсем для другого прибора.
    Добрый день, конфигурация на ТРМ133 не совсем корректная, в будущем релизе будем править! Спасибо!

  3. #3

    По умолчанию

    Тоже поставил новый опс! И снёс нафиг!! Оставил преподследний! Единственно не могу с читыванием входов у МК110-224 8ДН.4Р разобраться!!! Так как так понятно что нужно делать, но вот как быть с скадой которая не поддерживает танцы с бубном и опс сервер который не дает битовую маску для того чтобы на каналы разбить чтобы скада считывала, хотя в мастер скада реализация

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netmas Посмотреть сообщение
    Тоже поставил новый опс! И снёс нафиг!! Оставил преподследний! Единственно не могу с читыванием входов у МК110-224 8ДН.4Р разобраться!!! Так как так понятно что нужно делать, но вот как быть с скадой которая не поддерживает танцы с бубном и опс сервер который не дает битовую маску для того чтобы на каналы разбить чтобы скада считывала, хотя в мастер скада реализация
    Если я вас правильно понял - то вам необходимы отдельно каждый канал выносить в SCADA. Такая возможность была бы если бы прибор поддерживал чтение и запись отдельных регистров а не битовых масок. ОРС серверы не обладают возможностью разбирать битовую маску и передавать нужные переменные в SCADA. как правило этот функционал находится непосредственно в SCADA, если его нет - то данная программа узкофункциональна - переходите на более серьезные программы. MasterSCADA поддерживает как упаковку бит в регистры так и распаковку. есть готовый модуль.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Жучков Посмотреть сообщение
    Если я вас правильно понял - то вам необходимы отдельно каждый канал выносить в SCADA. Такая возможность была бы если бы прибор поддерживал чтение и запись отдельных регистров а не битовых масок. ОРС серверы не обладают возможностью разбирать битовую маску и передавать нужные переменные в SCADA. как правило этот функционал находится непосредственно в SCADA, если его нет - то данная программа узкофункциональна - переходите на более серьезные программы. MasterSCADA поддерживает как упаковку бит в регистры так и распаковку. есть готовый модуль.
    Значит как понимаю, по протоколу Овен ОПС сервера ранее версий и новый битовую маску не поддерживает, это только может выделить её Скада, а вот по протоколу Modbus может маску эту выделить только новый опс сервер, это видно по 2017-03-19_20-41-13.jpg! Хотя по вашему сообщению только СКАДА должна это делать!
    Последний раз редактировалось Netmas; 23.03.2017 в 06:38.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netmas Посмотреть сообщение
    Значит как понимаю, по протоколу Овен ОПС сервера ранее версий и новый битовую маску не поддерживает, это только может выделить её Скада, а вот по протоколу Modbus может маску эту выделить только новый опс сервер, это видно по 2017-03-19_20-41-13.jpg! Хотя по вашему сообщению только СКАДА должна это делать!
    по протоколу ОВЕН битовой маски нет в приборе - она есть только по Modbus, поэтому тут нет зависимости от ОРС-серверов ( прибор физически по протоколу ОВЕН не имеет этой битовой маски) . Соответственно делайте выводы если нужна битовая маска используйте Modbus- если нужны отдельно входы/выходы - используйте ОВЕН. Но сразу говорю в ОРС-сервере протокол овен еще не полностью работает.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Netmas вы привели картинку всего DWORD из прибора, который называется "Битовая маска", это абсолютно не означает, что сам OPC вам разложит на 8, 16 или 32 отдельных переменных для вашей SCADA.

    Мало того, что не означает, OPC этого делать просто НЕ УМЕЕТ. Так что путь у вас один, сделать апгрейд вашей SCADA до той версии, которая это умеет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    191

    По умолчанию

    Возможно ли как-то установить скорость обмена через COM порт очень маленькой - 300 б/с например? Сейчас возможно только 1200 б/с. У меня канал сильно загрязнен шумом видимо, а к быстродействию требований как раз нет.

Похожие темы

  1. Новый ПЛК304
    от alex3000plus в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 22:24
  2. Новый тип данных в СМИ-1
    от DeMax в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 15:19
  3. новый вид
    от мастер в разделе Разработки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •