Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 27

Тема: МВУ8-У + ТТР с управляющим сигналом 0..10 В

  1. #1

    По умолчанию МВУ8-У + ТТР с управляющим сигналом 0..10 В

    Здравствуйте дорогие друзья и коллеги.
    Имеем 1)модуль МВУ-8У
    2)твердотельное реле ARC-SSR-25VR с управляющим сигналом 0-10В.
    Суть проблемы: Задаю на выходе (все попробовал) 10В, без подключения реле модуль выдаёт около 10В, как подключаю реле 5.47В. Напряжение питания выхода 24В. Вопрос в том, что происходит. Сопротивление на входе релюхи 500 Ом

  2. #2
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Скорее всего, ТТР банально неисправно - вход "пробит".

  3. #3

    По умолчанию

    А зачем вы пытаетесь управлять этим реле аналоговым выходом? Оно для этого не предназначено. Сопротивление нагрузки аналогового выхода не менее 2 кОм.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Скорее всего, ТТР банально неисправно - вход "пробит".
    Да не пробит. Напрямую ставил 12 В с блока питания, 12 В держится стабильно. Сходил к людям у которых покупал, поменял. Такая же картина повторилась.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А зачем вы пытаетесь управлять этим реле аналоговым выходом? Оно для этого не предназначено. Сопротивление нагрузки аналогового выхода не менее 2 кОм.
    Как это не предназначено. На МВУ8-У каналы 0-10 В, на реле 0-10 в вход.

    Вот фрагмент технических характеристик ARC-SSR-25VR

    Технические характеристики:

    Ток нагрузки - 40А
    Напряжение нагрузки - ~90...250 В
    Сигнал управления - =0...10 В
    Ток утечки - ≤ 2 мА
    Время переключения - ≤ 10 мс
    Диэлектрическая прочность - ~2,5 кВ, 50 Гц/1 мин
    Сопротивление изоляции - 1000 МОм/=500 В
    Температура эксплуатации - от −20 до +50°С без конденсации влаги
    Габаритные размеры - 45×63×23,5 мм

  6. #6

    По умолчанию

    У этого ТТР входное сопротивление подозрительно низкое. Для ЦАП 0...10 В МВУ8-У должно быть >= 2 кОм. Надо ставить повторитель.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 13.11.2016 в 14:56.

  7. #7

    По умолчанию

    Вы полагаете, что это ТТР с фазоимпульсным регулированием и управлением аналоговым сигналом 0-10 В? Я не увидел нигде таких данных. Напротив, сказано, что оно предназначено для коммутации нагрузок. Т.е. должно управляться дискретным сигналом. Т.е. 0 В - выключено, 10 В - включено. Стало быть, модуль аналогового вывода ему, как рыбе зонтик.
    Не, ну можно, конечно, через умощнитель подать с него на реле, и управлять дискретными значениями 0...10В. Но ни к чему.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У этого ТТР входное сопротивление очень маленькое. Для ЦАП 0...10 В МВУ8-У должно быть >= 2 кОм. Надо ставить повторитель.
    Спасибо Вольд. Сегодня попробую аналогичное от KIPPRIBOR. Отпишусь.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы полагаете, что это ТТР с фазоимпульсным регулированием и управлением аналоговым сигналом 0-10 В? Я не увидел нигде таких данных. Напротив, сказано, что оно предназначено для коммутации нагрузок. Т.е. должно управляться дискретным сигналом. Т.е. 0 В - выключено, 10 В - включено. Стало быть, модуль аналогового вывода ему, как рыбе зонтик.
    Не, ну можно, конечно, через умощнитель подать с него на реле, и управлять дискретными значениями 0...10В. Но ни к чему.
    Послушайте. Я управлял нагреванием по PI закону при помощи реле KIPPRIBOR и прибора ТРМ101 с выходом 0-10 В. Вы перепутали с входом 3-32 В. А я знаю о чём пишу.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Корниевский Посмотреть сообщение
    Спасибо Вольд. Сегодня попробую аналогичное от KIPPRIBOR. Отпишусь.
    Фотографию лицевой части ARC-SSR-25VR выложите. Есть подозрение что что-то не так. Не может ТТР с аналоговым управлением иметь такое низкое входное сопротивление.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Термометр с звуковым сигналом
    от Алексей 23 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 19:44
  2. Управление 4-мя ТТР токовым сигналом
    от Shaggy в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 00:27
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 17:01
  4. ТРМ12 и управление КЗР сигналом от датчика уровня
    от ALi в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •