Тема: Проблемма в работе ПЧВ 2

  1. #1

    По умолчанию Проблемма в работе ПЧВ 2

    Добрый день. При наладке пчв-2 столкнулся вот с такой проблемкой: привод раскручивает насос до значений (ток и частота) выше установленных в пунктах 1-24 (установлено значение 1.8 А), 1-25 (установленно значение 40 Гц.) 4-14 (установлено 40 Гц.), 4-51 (установлено 1.8 А.). По факту имею ток 2.8 А и частоту в 63 Гц. Понаблюдав, за всем этим безобразием и не увидев попыток привода ограничивать параметры в заданных точках попытался организовать защиту на встроенном ПЛК по аналогии со "спящим режимом", только в пунктах 13-10(0) - 4, 13-10 (1) - 4, 13-11 (0) - 2, 13-11 (1) - 0, 13-12 (0) - 2.1, 13-12 (1) - 1.6, 13-51 (0) - 22, 13-51 (1) - 23, 13-52 (0) - 22, 13-52 (1) - 24. На клемме 18 внешняя команда "Пуск". При появлении тока 2.2 А. привод останавливается, а вот запускается только после нажатия кнопки стоп -сброс и далее Пуск- дист т.е. внешняя команда с клеммы 18 на привод не действует. Подскажите где я ошибся в настройках или все таки это некорректная работа привода.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Честно говоря написали очень много. Но не написали как всегда самого главного. А чего Вы хотите добиться от ПЧ и двигателя. Сейчас попробую разобраться. Но обязательно напишите, чего хотите добиться. Используете ли датчик обратной связи. И какие параметры ещё изменяли, кроме тех, что по умолчанию.
    Во первых.
    Параметры группы 1 забиваются согласно шильдика двигателя. У Вас действительно номинальный ток двигателя 1.8А, а частота 40Гц. Я не встречал двигателей с такой частотой. Обычно 50 - наши, 60 - импортные.
    Пока на это ответьте, остальные параметры пока посмотрю.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. Полностью согласен, что весь текс посвещен тому , что изменял, а цель и зменений осталась не затронута. Добиваюсь работы привода в диапазоне рабочих параметров насоса (ток, частота). Сигнал обратной связи есть- 2 аналоговых датчика 4-20 ма. (насос работает по перепаду). Ошибся 1-25 50 Гц. На сколько я понимаю привод не должен выходить за значения указанные в группе 1, а при выходе за границы значений группы 4 информировать меня или вообще остановится, но всего этого не происходит.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Превышение тока допускается выше номинала двигателя, но не выше номинала ПЧ. Предупреждение должно быть, смотря куда Вы его вывели. По умолчанию по моему на сработку реле. Посмотрите в настройках релейного выхода.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Подскажите, при активации "действия" плк (команда - пуск при выполнении условия подачи команды) функция входа 18 (пуск) отключается?

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Честно говоря - ни разу со встроенным ПЛК ПЧ ещё не упражнялся. Может кто другой подскажет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Мне вот пришлось, и честно говоря не очень рад его работой. В инсрукции очень слабенькое описание того, что измеряем и на, что воздействуем. Эта не понятная ситуация с цифровым входом 18 и т.д.

  8. #8

    По умолчанию

    На объекте 2 насоса подключенные к одному приводу, в работе всегда только один. Реле насосов как физические расцепители питания насосов, логика подключения реле насоса и подачи команды на запуск пчв организована на пр-110 (сначала замыкаются контакты реле насоса потом подается команда на запуск пчв, остановка в обратной последовательности) после активации функций плк при подключении реле насос сразу начинает работать (делаю вывод, что пчв и не останавливался). Реле не планировал использовать для коммутации нагрузки.

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Какая то задача у Вас искусственно замудрённая. Я уже давно отказался от идеи одного ПЧ на 2 и более насосов. И самое главное - начальство убедил в этом.
    Тут на форуме уже были подобные обсуждения и многие согласились что никакой коммутации между выходом ПЧ и АД быть не должно. А всё остальное это псевдоэкономия. На сегодняшний день, стоимость ПЧ составляет максимум 5-10% от стоимости АД и насоса. Зачастую меньше 5%. А проблем с одним ПЧ и несколькими АД выше крыши. Чаще всего заканчивается кирдыком для ПЧ.
    Так что я всегда делаю один ПЧ - один АД.
    Убеждайте начальство.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    Привод на этом объекте был вообще не нужен (маленький насос с 3х скоростным двигателем), но застройщик настоял на установке (на сколько я понимаю для получения более высокого класса энергоэффективности и как следствие более высокой стоимости каждого квадратного метра для конечного покупателя). Настоять то он (застройщик) настоял, но денег как обычно бывает не дал, вот по этому и пришлось городить огород из пр 110 реле с НЗ контактами и т.д. С описанием логики работы плк вроде разобрался завтра на объекте буду проводить натурные эксперименты. по итогу опишу , что из этого получилось. Если все пойдет хорошо применю данное решение на всех объектах где привод управляет насосами повышения давления воды и нужен "спящий режим", потому как пример приведенный в инструкции по программированию меня не совсем устраивает, из за невозможности останавливать привод командами на цифровых входах. Тут началась другая история, в процессе наладки выяснилось, что напора и расхода одного насоса не хватает и зак. умоляет подключить к приводу оба насоса сразу. По току и нагрузке привод проходит с запасом, а как он себя будет чувствовать с такой возможно не симметричной нагрузкой? хотя двигатели насосов абсолютно одинаковые. Читал, что некоторые производители допускают параллельное подключение АД к одному приводу, но настаивают на скалярном управлении. Тут возникает вопрос,даже не относящийся к данной ситуации, а как правильно настроить подобный вид управления. Как выбрать оптимальное соотношение напряжения и частоты?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. проблемма трм212
    от melyr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 12:25
  2. OPM v1.2 и 2.04 проблемма
    от GandjA в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 17:10
  3. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 13:15
  4. Проблемма с 2ТРМ1
    от Elar в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 15:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •