Тема: ТРМ151-01 плывут показания

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151-01 плывут показания

    ТРМ 151-01 работают два канала. Собрана паяльная станция - два нагревателя (верх и низ), две термопары в зоне пайки (тип К). На холодном все в норме. После отработки первого профиля показания с ТП верха (2 канал) завышены на 4-5 градусов. Меняю термопары местами - эффекта нет, т.е. врет второй канал. Первый канал и на холодном, и при работе и после показывает верно. Причем от термопары не зависит (пробовал три разные). Оба входа подключены одинаково. После 1 часа простоя (состояние СТОП) завышает уже на 3 градуса. Если постоит без питания 12 часов, то приходит в норму. Подскажите, это исправить можно?
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Добрый вечер!
    Возникает вопрос, как проведена оценка завышения показаний на 4-5 градусов? У вас есть эталонный термометр высокой точности?
    Общая погрешность измерения (ТРМ-151, термопара) для номинальной температуры 400 градусов будет составлять плюс /минус 3,6 градуса. Точнее не будет.
    Действуют физические законы природы.
    Если уверены, что есть систематическая погрешность измерения то учтите ее.
    С уважением

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Возникает вопрос, как проведена оценка завышения показаний на 4-5 градусов? У вас есть эталонный термометр высокой точности?
    Общая погрешность измерения (ТРМ-151, термопара) для номинальной температуры 400 градусов будет составлять плюс /минус 3,6 градуса. Точнее не будет.
    Действуют физические законы природы.
    Если уверены, что есть систематическая погрешность измерения то учтите ее.
    С уважением
    Доброго времени суток! Вопроса данного не возникает. Термометры 3 штуки ( 2 из них ТЛ-2 диапазон до 50 и до 100 градусов Цельсия с погрешностью +/- градус). Повторюсь ,при холодном пуске (т.е. когда ТРМ простоял с отключенным питанием более 12 часов) температура с обоих датчиков одинаковая (абсолютно одинаковая - если не брать в расчет сотые доли ) , также она не отличается от температуры которую фиксируют ТЛ-2 и китайский показометр более чем на 1 градус. Итак температура комнатная 23 ... 24 градуса Цельсия. Включаю выполнение программы - снимаю чип - программа закончена - перевожу в режим СТОП. Происходит естественное охлаждение . С 200 градусов до 100 все происходит в нормальном режиме (т.е. у 2-го канала (верха) температура падает быстрее ) - верхний нагреватель в стороне. После 100 градусов кривую температуры верха "что-то придерживает " и не дает ей снижаться . Примерно через час температура в зоне пайки почти исходная ,что подтверждает датчик 1- го канала и все остальные термометры - чуть выше комнатной 25...26 градусов, в это время датчик 2- канала показывает 30...31 градус, через 2 часа температура исходная 23...24 . а на втором канале 27...28. Если их поменять местами то ошибка остается на втором канале (поменять местами - это значит на клемнике пересадить концы входа 1 на вход 2 и наоборот). Сами датчики находятся на одной стороне платы на расстоянии 3 мм друг от друга. Предполагаю - что-то нагревается внутри самого ТРМ. Учитывать пробовал - сегодня вечером учитываю, завтра с утра все назад "вертаю". Про общую погрешность - спасибо - но не совсем в тему(если внимательно прочитать пост). По поводу действующих физических законов природы просьба не трудится. Для этого другие соответствующие темы имеются. Спасибо.
    Вопрос открыт. Почему уплывают показания на 2-м канале и возможно ли от этого избавиться? Если возможно то как? Или все же на замену пока не поздно еще?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Добрый день!
    ivy скажите как у вас подключаются термопары к ТРМ-151?
    В свое время заметил, что при подключении термопары к клемнику прибора без компенсационного провода (даже при незначительной длине провода подключения)
    появляются ошибки измерений.
    Для иллюстрации привожу скриншоты регистрации измерений при разных условиях.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2016-11-09_09-26-00.png 
Просмотров:	273 
Размер:	18.1 Кб 
ID:	27496Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2016-11-09_09-23-44.png 
Просмотров:	243 
Размер:	18.2 Кб 
ID:	27497Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2016-11-09_09-20-38.png 
Просмотров:	247 
Размер:	19.2 Кб 
ID:	27498Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2016-11-09_09-17-02.png 
Просмотров:	242 
Размер:	14.9 Кб 
ID:	27499

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Скриншоты показательные, спасибо. Термопары подключены к клемнику ТРМ. Вроде нашел причину - не понравились обжатые концы термопары (при отключении и подключении стали показывать разную температуру). Напаял посеребренные наконечники (пины от старого разъема). Поменял сразу на всех трех термопарах. Проверил один профиль - отработало без замечаний. Оба датчика фиксируют верную температуру и на холодном, и в работе, и после. Похоже на банальную "Науку о контактах". Просьба - тему пока не закрывать. Протестирую с разными термопарами и в разных режимах работы (несколько программ друг за другом, длительное поддержание температуры) и отпишусь. Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Доброго дня! Проверил, теперь все в норме. Показания точные. Тему можно закрывать. Вообщем термопары пришлось "допиливать" перед использованием.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Добрый вечер!
    ivy поделитесь опытом "допиливания" термопар.
    С уважением

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый вечер! Весь опыт в том, что я "откусил" обжатые концы и на их место запаял пины от разъема. Эти пины на клемник ТРМ.
    old1.jpg
    new1.jpg

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Добрый вечер!
    ivy спасибо за ответ. Желаю удачи.
    С уважением

Похожие темы

  1. МВ110-8а плывут показания
    от Andrew_Stranger в разделе Мх110
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 17:11
  2. МВ110-8а плывут показания
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 17:11
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 11:56
  4. ПЛК63 плывут аналоговые датчики
    от mayak в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 11:45
  5. некорректные показания Tc
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 11:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •