Доброго времени суток ! На объекте смонтировали систему управления котельной на Трм 132 +МР 1 . Все работает замечательно , графики отпления и ГВС держит отлично! Однако заказчик стал требовать установить дополнительно регулирование по температуре в помещении .Котельная работает на одно здание.Судя по Руководству по эксплуатации осуществление данного алгоритма маловероятно , возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой ,был бы благодарен если кто нибудь поделился опытом .Замена контроллера нежелательна т к с функциями управления насосами и управления подпиткой справляется отлично (они обязательны )