Тема: МВ110-8А расширить диапазон?

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8А расширить диапазон?

    используется датчик и тип входа 4-20 ма, нужно чтобы при превышении 20 ма значение не уходило в "0" а продолжало увеличиваться, возможно ли это с данным модулем? если нет, то с каким возможно? возможно ли получить по модбасу "чистое" значение АЦП без лишних преобразованиий?

    8-800-775-63-83 24/7 - там есть кто живой?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от realqwerty Посмотреть сообщение
    используется датчик и тип входа 4-20 ма, нужно чтобы при превышении 20 ма значение не уходило в "0" а продолжало увеличиваться, возможно ли это с данным модулем?
    Поставь Rш меньше 50 Ом и с расширением верхнего значения диапазона все получится. Только не забудь в программе ПЛК скорректировать измеренное значение.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.11.2016 в 18:55.

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от realqwerty Посмотреть сообщение
    8-800-775-63-83 24/7 - там есть кто живой?
    Как показывает опыт, лучше задавайте свои вопросы на форуме. Быстрее ответ получите.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от realqwerty Посмотреть сообщение
    используется датчик и тип входа 4-20 ма, нужно чтобы при превышении 20 ма значение не уходило в "0" а продолжало увеличиваться ?
    1. Почитайте про унифицированные сигналы
    2. При превышение 20мА оно не уходит в 0. Оно говорит Вам что там так дох..я что просто нет слов. Читаем РЭ чуть внимательней чем просто не читаем.
    3. Реальный диапазон даже не 4-20, а где-то 3.8-22 (за точность не ручаюсь) но все равно - бонус.
    4. Какое чистое АЦП ? Смотрим разрядность, точность, диапазон и немного включаемся

  5. #5

    По умолчанию

    1.2. не нашел информации о том что 20 ма это ппц как много.
    при опросе по модбасу регистры "Целое значение измерение входа 1 со смещением точки" и "Измерение входа 1 в представлении с плавающей точкой", при превышении какого-то порога устанавливаются равным НУЛЮ, даже не максимальному значению, а нулю! конечно можно прочитать "Статус измерения входа 1 (код исключительной ситуации)". но ведь можно выдать просто максимальное значение, если это предел АЦП или продолжать выдавать измеренное значение.

    4. обычно АЦП это устройства которые преобразуют аналоговое значение в цифровое и имеют какую-то разрядность 8, 12, 16 бит и т.д.
    не знаю ни одной микросхемы которая бы выдавала значение в физ. величинах. градусы и прочие килограммы получаются путем всякой аппроксимации и прочей математики.

    в МВ110-8А используется AD7792 - 16-битное АЦП, значение выдается в диапазоне 0-65535 . вопрос именно про доступ к этим данным.

    С резистором решение понятно, но чисто субъективно, такой метод не нравится.

    Как показывает опыт, на форуме принято посылать в гуглы, вики и прочие мануалы, при этом не стесняясь в выражениях, чего техподдержка себе позволить не может.
    Последний раз редактировалось realqwerty; 02.11.2016 в 07:45.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от realqwerty Посмотреть сообщение
    1.2. не нашел информации о том что 20 ма это ппц как много.
    а тут на форуме не встречался наверное ни кто, кому бы попадались датчики с диапазоном отличным от стандарта, да в той же вики можно найти что когда то в 60-е прошлого века верхняя граница была 60мА.
    Если у Вас самодельное устройство, то я бы послал на такой же форум самоделкиных
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    используется ИПТВ-206, раньше применялось свое АЦП, все работало так как мне нужно. по ряду причин решил использовать МВ110-8А.
    подключаю датчик, для проверки дую на него: влажность растет 50,51,...100 и в ноль. по температуре рабочий диапазон сушилки до 110 градусов и у датчика 110 при 20 мА, т.е. при небольшом перегреве показания будут скакать между 110 и нулем, вместо того чтоб показать 111, 112 и т.д.

    все изделия "стандартны". проблема форума в желании "послать".

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    3.2.5.3 Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения
    откорректированной по параметру in.SH измеренной величины на поправочный коэффициент
    β, значение которого задается пользователем для каждого датчика в параметре in.SL.

    Внимание! Задание корректирующих значений, отличающихся от заводских установок (in.SH =
    000.0 и in.SL = 1.000), изменяет стандартные метрологические характеристики прибора и должно
    производиться только в технически обоснованных случаях квалифицированными специалистами

    Не проставили ли вы там 0 ?

    Что касается 0.... 65535 ну так и поставьте масштабирование как вам нравится. Только при датчике 0-20мА 65535 будет соответствовать 20 мА

    И я не нашел в руководстве что выше предела значение будет сброшено в 0 - на какой это странице ?
    Последний раз редактировалось melky; 02.11.2016 в 10:16.

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Вас пока не пошлешь, Вы всё скрываете. Подую это конечно хорошо, Вы миллиамперметр подключали к своему прибору, Вы подключали РЗУ к входам модуля, подав 21мА, в регистрах модуля так же значение становится равно нулю? Короче когда приведете наглядные доказательства что модуль виноват а не прибор, тогда и подходите на форум
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    WP_20161102_13_36_22_Pro.jpg
    WP_20161102_13_36_57_Pro.jpg

    напряжение измеренное на резисторе 50 ом., как видно при превышении 1 вольта значение на выходе устанавливается в ноль, появляется необходимость проверки регистра "Статус измерения входа 1 (код исключительной ситуации)" как видно

    Обрыв датчика 0xF00D (что странно)

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:28
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:28
  3. Сбивается диапазон ПКП1Т
    от Scovorodkin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:36
  4. диапазон измерений в нтп1
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:41
  5. как расширить число аналоговых входов на плк-150
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 13:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •