    В CS создал новый Gateway с параметрами: TCP/IP, внешний адрес удалённого СПК207, порт 1217.
    В роутере на стороне СПК открыл порт 1217 для UDP и TCP/IP. И всё заработало удалённо.

  2. #52

    По умолчанию

    Евгений, подскажите пожалуйста, можно ли настроить СПК207 для отправки сообщений на электронную почту?

  3. #53
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexeiNik Посмотреть сообщение
    Евгений, подскажите пожалуйста, можно ли настроить СПК207 для отправки сообщений на электронную почту?
    Теоретически - да, возможно.
    С практической точки зрения - каких-то готовых решений для этой задачи нет (по крайней мере, у нас).

  4. #54

    По умолчанию

    Да я спрашивал конкретно на счёт СПК207. Заказчику на выставке сказали, что нужно созвониться с программистом и дали телефон.
    Но нигде в документации на счёт отправки на емайл не описано, поэтому у меня и были сомнения в существовании такой возможности
    в СПК207.

  5. #55

    По умолчанию

    Добрый день, Евгений. На обьекте перестал работать СПК207. В сервисное меню зайти можно, но при выборе: F4 - ЗАПУСК КОФИГУРАТОРА появляется синяя страница с надписью OWEN и всё зависает. В тех. поддержке посоветовали обновить прошивку. Какую пошивку мне лучше взять? Родная прошивка: 3.945. СПК 207-220.03.00.CS-WEB. На родном диске есть прошивка: 3.949.

  6. #56
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexeiNik Посмотреть сообщение
    Добрый день, Евгений. На обьекте перестал работать СПК207. В сервисное меню зайти можно, но при выборе: F4 - ЗАПУСК КОФИГУРАТОРА появляется синяя страница с надписью OWEN и всё зависает. В тех. поддержке посоветовали обновить прошивку. Какую пошивку мне лучше взять? Родная прошивка: 3.945. СПК 207-220.03.00.CS-WEB. На родном диске есть прошивка: 3.949.
    По всей видимости, у вас модификация M04 (о том, как определить модификацию - см. в документе СПК. Система версий ПО).
    Используйте прошивку 3.954:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/35283604

    Если не сложно - напишите, пожалуйста, мне на почту больше сведений о произошедшей ситуации

  7. #57

    По умолчанию

    Отправил на почту.

  8. #58

    По умолчанию

    Евгений, добрый день.
    К COM3 по RS-485 подключены 2 разных устройства. При работе 2-х устройств возникают сбои в связи. Скорость одинаковая, настройки одинаковые, адреса разные. Протокол Modbus - стандартная настройка. Как правильно синхронизировать обмен для устойчивой связи? Сколько выставить тайм-аут ответа?

  9. #59

  10. #60

    По умолчанию

    Руководствовался документом: СПК.Modbus. Ошибки не смотрел и пока нет возможности.
    1. К порту был подключен 1 тепловой счётчик с параметрами связи: COM4, 9600, NONE, 8, 2.
    Таймаут 100 мс, время фрейма 50 мс.
    Всё работало стабильно.
    2. Прописал на этом же порту ещё один Slave - самодельное устройство на МК для обработки импульсов до 1 кГц, но реально его не подключил.
    Через некоторое время пропала связь с тепловым счётчиком. Хотя вроде как этого не должно было быть, хотя и был включён автоперезапуск.
    3. Подключил к COM4 только плату на МК - связь стабильная, отсутствие теплового счётчика не влияло на обмен.
    4. Подключил оба устройтва - данные с теплосчётчика не идут. Адреса разные: 80 и 25.

    В документе написано:
    Таймаут ответа – время, которое master дает slave-устройству на ответ. По истечению
    этого времени, master делает паузу на время между фреймами и переходит к опросу
    следующего slave-устройства. Значение, введенное здесь, будет по умолчанию
    использоваться для всех slave-устройств. На вкладке Конфигурация Modbus Slave (см. рис.
    4.7) для каждого устройства можно задать индивидуальный таймаут отклика;

    Получается, что при отсутсвии устройства будет выдержана пауза таймаута и в это время другие устройства на
    этом порту опрашиваться не будут?

Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите начинающему
    от igorsh в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 16:40
  2. Помогите начинающему
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 18:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 17:31
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:26
  5. Помогите начинающему!!!
    от Юрий Андреевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 18:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •