Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 76

Тема: Помогите, пожалуйста, начинающему.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Cм. СПК. FAQ, п. 9.1-9.2
    Евгений, со связью по modbus я разобрался. У меня вопрос был по заливке проекта в СПК.
    Вот что я писал вам на почту:
    "Подскажите пожалуйста, почему у меня не получается загрузить приложение
    во Flash-память СПК207, т.е. чтобы после сброса питания загрузился
    последний проект. А то что только не пробую: Множественная загрузка,
    Загрузка исходного кода... И в какой-то момент загружается, но не всегда"

  2. #22

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Упомянутые мной пункты касаются не modbus, а именно вашего вопроса.
    Если коротко - используйте команду Создать загрузочное приложение из меню Онлайн.
    Да разобрался, спасибо. Не тот документ посмотрел.

  4. #24

    По умолчанию

    Помогите пожалуйста советом.
    Возникла необходимость считывать данные с теплосчётчика ИМ2300 по RS-485 интерфейсу. С чего мне начать?
    Программу пишу на языке релейных схем.
    Здесь же нужно будет писать на ST? Можно ли будет писать на 2-х языках: LD и ST.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexeiNik Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста советом.
    Возникла необходимость считывать данные с теплосчётчика ИМ2300 по RS-485 интерфейсу. С чего мне начать?
    Программу пишу на языке релейных схем.
    Здесь же нужно будет писать на ST? Можно ли будет писать на 2-х языках: LD и ST.
    1) Чтобы кого-то опрашивать, надо иметь общий интерфейс и общий протокол. Имеет ли ИМ2300 такой протокол?
    2) Если протокол не стандартный, то удобнее на ST конечно.
    3) Найдите в интернете книгу Петрова, прочтите и не задавайте глупых вопросов.

  6. #26
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexeiNik Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста советом.
    Возникла необходимость считывать данные с теплосчётчика ИМ2300 по RS-485 интерфейсу. С чего мне начать?
    Программу пишу на языке релейных схем.
    Здесь же нужно будет писать на ST? Можно ли будет писать на 2-х языках: LD и ST.
    Судя по имеющейся в сети информации - оптимальным решением будет использование конвертера протоколов ИМ2370.02, который позволит преобразовать протокол счетчика в Modbus RTU. Тогда можно будет опрашивать его с помощью стандартных средств конфигурации CODESYS, что не составит труда.

    Если же стоит задача опрашивать счетчик по его собственному протоколу, тогда придется реализовывать его самостоятельно. См. документ СПК. Реализация нестандартных протоколов. Очевидно, потребуется найти спецификацию протокола счетчика.

  7. #27

    По умолчанию

    Спасибо за оперативность. У меня есть pdf-к: Чтение информации из приборов ИМ2300 серии А (B, C, D, E, F)
    по протоколу MODBUS RTU. Т.е. протокол: MODBUS RTU присутствует.
    Также есть документ: SPK_Modbus_v.1.0.pdf.
    Мне только нужен совет с чего начать со стороны СПК207 и можно ли мне сделать вставки на ST в основную прорграмму на LD?

  8. #28
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexeiNik Посмотреть сообщение
    Спасибо за оперативность. У меня есть pdf-к: Чтение информации из приборов ИМ2300 серии А (B, C, D, E, F)
    по протоколу MODBUS RTU. Т.е. протокол: MODBUS RTU присутствует.
    Также есть документ: SPK_Modbus_v.1.0.pdf.
    Мне только нужен совет с чего начать со стороны СПК207 и можно ли мне сделать вставки на ST в основную прорграмму на LD?
    Вы уверены, что Modbus RTU счетчика соответствует тому, что написано в спецификации Modbus?
    Потому что тогда выпускаемый той же фирмой конвертер не имел бы смысла.
    В сети уже подобное обсуждалось, как я понял:

    http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=39761&t=39519
    http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=2850

    Вставки на ST делать можно, но если речь об опросе по "настоящему" Modbus (реализованного согласно стандарту), то можно обойтись вообще без них.

  9. #29

    По умолчанию

    Евгений, уверенности нет. Скачал рекомендованный вами документ. Было бы интересно попробовать написать на низком уровне.
    Каким образом мне сделать вставки на ST в основную программу?
    Просто на шнайдеровских и сименсовских контроллерах можно создать множество блоков с программой, а здесь, как я понял,
    только 1: PLC_PRG.

  10. #30
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexeiNik Посмотреть сообщение
    Евгений, уверенности нет. Скачал рекомендованный вами документ. Было бы интересно попробовать написать на низком уровне.
    Каким образом мне сделать вставки на ST в основную программу?
    Просто на шнайдеровских и сименсовских контроллерах можно создать множество блоков с программой, а здесь, как я понял,
    только 1: PLC_PRG.
    Вовсе нет, можно создать множество программ.

    ПКМ на узел Application - Добавление объекта - POU - Тип Программа. Потом необходимо будет привязать ее к задаче в Конфигурации задач.

Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите начинающему
    от igorsh в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 16:40
  2. Помогите начинающему
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 18:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 17:31
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:26
  5. Помогите начинающему!!!
    от Юрий Андреевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 18:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •