Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44

Тема: БП ПЛК110-220.60.Р-М

  1. #1

    По умолчанию БП ПЛК110-220.60.Р-М

    ПЛК110-220.60.Р-М выпуск март 2016. В работе не был.

    Данный пункт РЭ не срабатывает
    "6.3.4 После включения питания контроллер загрузится, – при этом кратковременно вклю-
    чатюся звуковой сигнализатор и все элементы индикации."

    Программа пользователя загружается ,но работает только совместно с КОДЕСУС. Автономно не работает.
    Переключатель в разных положениях пробовали. Дополнительную функцию на него не записывали.

    Индикаторы "Связь", "Работа", "Питание", входов работают.
    Индикаторы выходов при работе с КОДЕСУС работают.

    Кроме этого громкий писк работы блока питания ~ 1кГц. При этом пульсации на выходе 24 В ~ 50 мВ.

    Является ли это браком и нужно отправлять в сервис? Или что?

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Проект делали загрузочным?

  3. #3

    По умолчанию

    Да и так и этак.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Syfix Посмотреть сообщение
    Да и так и этак.
    Что значит и так и этак ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Syfix Посмотреть сообщение
    Кроме этого громкий писк работы блока питания ~ 1кГц. При этом пульсации на выходе 24 В ~ 50 мВ. Является ли это браком и нужно отправлять в сервис? Или что?
    Судя по всему в фирме "ОВЕН" считают это не браком, а своей фичой. Многие уже про это писали, а воз и ныне там.

  6. #6

    По умолчанию

    Ответ просто "Да " не устраивает редактор форума ( надо 10 знаков).
    Да проект делал загрузочным.
    И что вот это зудение - нормально ?!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Syfix Посмотреть сообщение
    И что вот это зудение - нормально ?!
    Конечно нет. Импульсный блок питание ПЛК или спроектирован не грамотно или собран не качественно.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Конечно нет. Импульсный блок питание ПЛК или спроектирован не грамотно или собран не качественно.
    Это является гарантийным случаем для замены?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Сдайте обратно с формулировкой "превышение акустического шума". Когда будете сдавать, передайте работникам "Овен": половинки магнитопровода в БП необходимо склеивать эпоксидным компаундом с добавлением ферромагнетика, а не просто покрывать лаком.
    По поводу ПЛК. Такой же контроллер. Вы, случаем, не забываете после загрузки проекта из КДС выполнить RUN? Я иногда забывал... И ещё - обе бортовых кнопки должны быть описаны в конфигурации. 999.PNG Можете в программе прицепить их к чему-нибудь несущественному.

  10. #10

    По умолчанию ПЛК110-220.32.Р-М "свистит"

    Доброго всем дня!
    Вопрос от новичка.
    ПЛК110-32 "свистит" во включенном состоянии.
    Без нагрузки тихохонько, а как начинаешь подавать сигнал на входы, так прям соловей.
    Нашел только одно сообщение на форуме, автор говорит, что это блок питания.
    Скажите, пожалуйста, люди опытные: бежать менять по ЗЗПП, пока 2 недели не прошло или забить, т.к. это просто особенность ПЛК Овен?

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •