  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Повторюсь: Сдайте обратно с формулировкой "превышение уровня акустического шума". Когда будете сдавать, передайте работникам "Овен": половинки магнитопровода в БП необходимо склеивать эпоксидным компаундом с добавлением ферромагнетика, а не просто покрывать лаком.
    Чем больше возвратов - тем сильнее стимул ("дубинка" в переводе на русский) у "Овна" выпускать НЕБРАКОВАННУЮ продукцию. Уважайте себя хоть немного.
    Замечания по разводке и качеству услышаны и будут учтены (от Ryzhij и Woolfy )
    На ПЛК110-220 М02 спроектирована новая плата питания (другой командой).
    Ждем комплектацию, делаем макеты, проводим тестирование- больше не слышим трелей БП (конец февраля-март 17го)

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    На ПЛК110-220 М02 спроектирована новая плата питания (другой командой).
    И это все уже почувствовали. Ваш новый блок питания ведет себя как импульсный источник питания релейного типа. А куда старая команда делась ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.11.2016 в 15:10.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    И это все уже почувствовали. А куда старая команда делась ?
    Как раз старой команды теперь как команды нет. И новую без соловьев уже делали другие люди

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    И это все уже почувствовали. Ваш новый блок питания ведет себя как импульсный источник питания релейного типа. А куда старая команда делась ?
    Так новую плату БП пока не внедрели и она в виде макеток. Как писал выше замена будет в первом квартале 17го

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    ...Как писал выше замена будет в первом квартале 17го
    Т.е. в первом квартале 2017г. я смогу обратиться к дилеру в г.Казань с просьбой о замене моего ПЛК на новый и бесшумный?!

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПрограммистПоневоле Посмотреть сообщение
    Т.е. в первом квартале 2017г. я смогу обратиться к дилеру в г.Казань с просьбой о замене моего ПЛК на новый и бесшумный?!
    Верно. Либо заменят плату питания, либо ПЛК в сборе

  7. #27
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Когда будете сдавать, передайте работникам "Овен": половинки магнитопровода в БП необходимо склеивать эпоксидным компаундом с добавлением ферромагнетика, а не просто покрывать лаком.
    А вот тут есть нюанс...
    Если проектант заложил зазор в сердечнике (дабы "отползти" от зоны насыщения дешёвого сердечника), то никакого ферромагнетика добавлять в композит низ-з-зя!

  8. #28
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Ходят слухи, что, если нагрузить БП чем-нибудь, то свист пропадёт.
    Тут бабка надвое... Если заложить рекуперационную обмотку, то ценой удорожания трансформатора импульсный БП сможет спокойно работать и на холостом ходу. Даже если это однотактный обратно-ходовой.

    Вот неясно, зачем изобретать велосипед, когда на рынке полно стандартных модульных преобразователей? В том числе и отечественных. Хотя бы и Александер-Электрик взять, если уж про отечественные говорить.

  9. #29
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    А вот тут есть нюанс...
    Согласен. Но свист говорит об отсутствии прокладки в зазоре (т.е. зазор не проектировался)...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 10.11.2016 в 09:14.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Тут бабка надвое... Если заложить рекуперационную обмотку, то ценой удорожания трансформатора импульсный БП сможет спокойно работать и на холостом ходу. Даже если это однотактный обратно-ходовой.

    Вот неясно, зачем изобретать велосипед, когда на рынке полно стандартных модульных преобразователей? В том числе и отечественных. Хотя бы и Александер-Электрик взять, если уж про отечественные говорить.
    Цена простейших модулей БП больше чем значительная часть приборов ОВЕН. И кто их будет покупать по таким ценам?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •