    Может я чего не понимаю, но как расценки на пусконаладку связаны со стоимостью ПО.
    Пусканаладка считается по количеству входов-выходов - физических.
    А ПО, как правило, по количеству тегов.
    А это не одно и тоже.
    А вот конкретных расценок за один тег как то не попадалось.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Уважаемые коллеги!
    Сдается мне что топчем воду в ступе. Вопрос регулируется, как Вы уже указывали выше, только договорными обязательствами сторон - заказчика и исполнителя.
    Для аргументации своей позиции (разработчика ПО) весьма полезный обмен мнениями.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел В. Посмотреть сообщение
    Я же писал что заказчик получил стоимость как технического так и программного обеспечения шкафа. К шкафу идет схема и спецификация, чертеж общего вида. Даже если шкаф ещё не собран, то уже можно посчитать его стоимость по железу. А вот с вновь разрабатываемым ПО другая ситуация, стоимость указана одной строкой, а заказчик хочет понять как это посчитано. И мне нужен нормативный документ, по которому можно заказчику обосновать стоимость разработки ПО.
    А как так получилось, что вопрос о стоимости ПО возник только после того как изготовили шкаф. У вас вообще договор есть ? Если есть, то что там сказано про стоимость ПО ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.11.2016 в 18:25.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел В. Посмотреть сообщение
    Не, не типовая.
    Типичный разгильдяйский подход к делу со стороны исполнителя работ.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Есть интересный документ "СБЦП 81-2001-22 Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. АСУТП". По нему рассчитывают стоимость проекта АСУТП в целом и его частей по отдельности. Если считать стоимость ПО по нему, то сложно получить его стоимость меньше нескольких сотен тысяч рублей. А миллион с гаком - легко.

  6. #26
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Есть интересный документ "СБЦП 81-2001-22 Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. АСУТП". По нему рассчитывают стоимость проекта АСУТП в целом и его частей по отдельности. Если считать стоимость ПО по нему, то сложно получить его стоимость меньше нескольких сотен тысяч рублей. А миллион с гаком - легко.
    Точно.
    У него правда есть ещё лайт - версия.

    Когда писал
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Есть какая то мутная и невнятная методика расчета.
    Чувствуется что её составлял сметчик, который общался с менеджером, которому о программировании рассказывал начальник отдела IT, который сам писал программы лет 10 назад.
    имел в виду упрощенную версию. Этого монстра даже не рассматривал.

    Всё равно, ни один вменяемый сметчик Заказчика такое не пропустит.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Может я чего не понимаю, но как расценки на пусконаладку связаны со стоимостью ПО.
    Пусканаладка считается по количеству входов-выходов - физических.
    А ПО, как правило, по количеству тегов.
    А это не одно и тоже.
    А вот конкретных расценок за один тег как то не попадалось.
    А почему тогда скада по количеству точек ввода вывода продается вы не задавались вопросом.
    Вот настройка трм к какой категории относится и написание проекта для скада например да и коэффициенты по категориям разные. Вот и обосновывайте да и сумма со сметы вытекает соответствующая даже по нынешним меркам.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вот настройка трм к какой категории относится
    У каждого проверяющего сметы на ТРМ своя точка зрения. Всего их 3:
    1. (самая редкая) ТРМ - электрический, стоимость наладки считать по ценнику для электрооборудования
    2. ТРМ - это АСУТП и стоимость наладки считать по ценнику АСУТП
    3. (самая распространённая) ТРМ в настройке не нуждается, его надо только смонтировать. Он уже на заводе настроен, налажен и сам сразу работать начнёт.

  9. #29
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Как говорится, давайте мухи отдельно, а котлеты отдельно.


    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вот настройка трм к какой категории относится
    Возьмем для примера шкаф управления нагревом с ТРМ1. (ТРМ не сам же по себе, он чем то управляет)
    Расценка: Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2.
    Стоимость работы по ТЕР Брянской области с майскими индексами (первые что нашел): 6062 руб. с НДС

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    .... написание проекта для скада
    А вот это уже ПО. К пусконаладке отношение не имеющее.


    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А почему тогда скада по количеству точек ввода вывода продается вы не задавались вопросом.
    Скорее всего по тому что так проще объяснять людям не связаны с программирование. А так, точка ввода или вывода и есть - тег.

    Простой пример. Берём модуль МВ110-16ДН.
    В смете на пусконаладку я учту каждый из 16 входов. Т.е. 16 каналов.

    А в Scada у меня пойдет битовая маска входов. Т.е. одна точка ввода (тег). Который и пойдет в карту регистров.
    Хотя понятно, что в программе буду оперировать 16 переменными. Но они будут внутренние.

    Вот и возникает интересный вопрос как объяснить сметчику, человеку очень далекому от программирования, как это 1=16.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #30
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    У каждого проверяющего сметы на ТРМ своя точка зрения. Всего их 3:
    1. (самая редкая) ТРМ - электрический, стоимость наладки считать по ценнику для электрооборудования
    2. ТРМ - это АСУТП и стоимость наладки считать по ценнику АСУТП
    3. (самая распространённая) ТРМ в настройке не нуждается, его надо только смонтировать. Он уже на заводе настроен, налажен и сам сразу работать начнёт.
    Точно. Особенно третий пункт. Регулярно сталкиваюсь.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Разработка диспетчерского пункта
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 09:28
  2. Разработка оборудования
    от comm343 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 16:13
  3. Разработка диспетчерского пункта
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 19:01
  4. разработка нового драйвера
    от boom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 19:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •