Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

    При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
    Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
    Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
    Safe value на выходах везде стоит 0
    Как с этим бороться?
    Последний раз редактировалось razv; 31.10.2016 в 11:16.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
    Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
    Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
    Safe value на выходах везде стоит 0
    Как с этим бороться?
    Включай питание дискретных выходов (+24 В) с задержкой относительно подачи питания на ПЛК. Вот и вся борьба.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Включай питание дискретных выходов (+24 В) с задержкой относительно подачи питания на ПЛК. Вот и вся борьба.
    Тоесть мне придется поставить еще таймер? Но эта проблема проявляется так же при перезапуске программы, например после ее перезаписи. Как таймер узнает что программа была перезаписана и перезапускается?
    К тому же на выхода подается не только 24В, на все СОМы выходов подается по разному (разные фазы, разное напряжение, разная коммутация этого напряжения до контроллера и пр). Мне в таком случае придется поставить до каждого СОМа отдельное реле для отключения входящего напряжения, это мягко говоря не очень разумно
    Последний раз редактировалось razv; 31.10.2016 в 11:43.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    Тоесть мне придется поставить еще таймер? Но эта проблема проявляется так же при перезапуске программы, например после ее перезаписи. Как таймер узнает что программа была перезаписана и перезапускается?
    К тому же на выхода подается не только 24В, на все СОМы выходов подается по разному (разные фазы, разное напряжение, разная коммутация этого напряжения до контроллера и пр). Мне в таком случае придется поставить до каждого СОМа отдельное реле для отключения входящего напряжения, это мягко говоря не очень разумно
    Шутит он, умный человек так не сделает конечно.

    Пора ОВЕНовцам озвучить методы борьбы с этим, они молчат и только спрашивают о какой,когда,почему.
    Как так получилось что программа еще не загружена, а выхода сами по себе уже сработали?
    У меня тоже есть такой плк 160.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Шутит он, умный человек так не сделает конечно.
    Умный человек так и сделает, а не будет ждать когда фирма "ОВЕН" исправит этот косяк.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
    Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
    Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
    Safe value на выходах везде стоит 0
    Как с этим бороться?
    Подавать напряжение на выхода после старта программы в контроллере.
    В обычном станке это делается с помощью реле напряжения или специализированном реле защиты PILZ, OMRON.
    Вопрос: что у вас за оборудование такое, что оно должно запускаться после появления питания автоматически?
    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    Тоесть мне придется поставить еще таймер? Но эта проблема проявляется так же при перезапуске программы, например после ее перезаписи. Как таймер узнает что программа была перезаписана и перезапускается?
    К тому же на выхода подается не только 24В, на все СОМы выходов подается по разному (разные фазы, разное напряжение, разная коммутация этого напряжения до контроллера и пр). Мне в таком случае придется поставить до каждого СОМа отдельное реле для отключения входящего напряжения, это мягко говоря не очень разумно
    В кабинете у прокурора давать объяснение намного разумнее.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Подавать напряжение на выхода после старта программы в контроллере.
    В обычном станке это делается с помощью реле напряжения или специализированном реле защиты PILZ, OMRON.
    Вопрос: что у вас за оборудование такое, что оно должно запускаться после появления питания автоматически?
    Вопрос не в том что ему делать и как подавать, а в том могут ли сработать выхода ДО запуска программы?
    У нас 24v на выходах, что тоже ставить спец. реле?? Это решаете уже не причину...

  8. #8
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    У нас уже 21.30. Актуальный проект выложу завтра. Входы FALSE - резервные, по идее, влиять не должно. Если оставить их неподключенными, то КДС выдаёт предупреждения. Программа не "чистилась". Может, из-за программы, но не всегда они срабатывали...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 01.11.2016 в 17:41.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    В кабинете у прокурора давать объяснение намного разумнее.
    Да, блин, Овен накосячил, а проблемы у нас - пользователей...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Да, блин, Овен накосячил, а проблемы у нас - пользователей...
    Так эту проблему в пользу можно обратить:
    Быстрые входа открываются при отключенном контроллере? - вешаем на них аварийную индикацию.
    На одном из входов делаем генерацию меандра и подключаем реле так, чтобы оно включалось только если генерируется меандр.
    Ввели button чтобы уйти от косяка старт/стоп ? - У нас есть теперь кнопочка для какой-нибудь диагностики/сброса аварий.
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Вопрос не в том что ему делать и как подавать, а в том могут ли сработать выхода ДО запуска программы?
    У нас 24v на выходах, что тоже ставить спец. реле?? Это решаете уже не причину...
    Для этого нужно знать какая у контроллера прошивка.
    И спец. реле в серьёзных комплексах ставят.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 01.11.2016 в 17:10.

Страница 1 из 31 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 20:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 13:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 07:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •