Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: ПЛК 110-60 ошибка связи

  1. #1
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию ПЛК 110-60 ошибка связи

    Добрый вечер господа. Подключаюсь к контроллеру плк110-60 при старте программы пишет "Ошибка связи, произошло отключение" по ethernet и через сом одинаково где рыть подскажите. ip настроены сомы настроены прога заливается, не стартует плк

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Порядок такой: Онлайн--Подключение--Старт, смотреть надо настройки подключения, проект надо показать, тема эта недавно была и обсуждалась..http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26552
    Последний раз редактировалось alex55; 16.06.2017 в 21:14.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Похоже что то встало криво переустановил таргеты и заработало. спасибо

  4. #4
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Обрадовался, прога загрузилась запустилась, поработала. При повторном подключении выдал сообщение "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы"

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Попробовать:Проект--Очистить все--Компилировать все--Онлайн--Заводской сброс---Подключение повторить еще раз..Ну и конечно проверить в Настройках целевой платформы таргет точно соответствует выбраному плк.
    Последний раз редактировалось alex55; 16.06.2017 в 22:13.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Раньше не занимался данными контроллерами, проект и прогу нарисовал по ютубу подключение энкодера соединения выставил правильно,прога заливается но не запускается контроллер 110-60 КМ, хоть по езернету хоть рс232 все одинаково
    Вложения Вложения

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Параметры коммуникации выбраны правильно. При компиляции выскакивает 1 предупреждение-надо прогу проверить. Как я понимаю соединение устанавливается(светодиод "связь" при этом загорается, а при нажатии СТАРТ светодиод работа не загорается так? СТАРТ нажимал?
    Последний раз редактировалось alex55; 17.06.2017 в 01:08.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Св.Работа горит постоянно нажимаю стоп погасает, соединяюсь горит "связь", из кодесиса запускаю прогу "Старт" загорается "связь" и "работа" корткий звук проходит потом связь отваливается и все пишет связь отвалилась, в общем получается при старте программы связь отваливается а светодиод "работа"постоянно горит

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Контролер новый? В нем нет старой программы? Если есть надо удалить.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Прошлогодний, вчера даже перешил, делал всякие сбросы, думаю навредить из кодесиса ему не мог, повторюсь что вчера переставил таргет и прога зпустилась один единственный раз и опять ниче немогу.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 09:58
  2. Ошибка связи USB
    от Dimon62 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 15:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 15:09
  4. ошибка связи #0
    от AlexeyA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 14:35
  5. Ошибка связи ПЛК 150 + МВА8!
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 23:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •