Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
    Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
    Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
    Safe value на выходах везде стоит 0
    Как с этим бороться?
    Подавать напряжение на выхода после старта программы в контроллере.
    В обычном станке это делается с помощью реле напряжения или специализированном реле защиты PILZ, OMRON.
    Вопрос: что у вас за оборудование такое, что оно должно запускаться после появления питания автоматически?
    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    Тоесть мне придется поставить еще таймер? Но эта проблема проявляется так же при перезапуске программы, например после ее перезаписи. Как таймер узнает что программа была перезаписана и перезапускается?
    К тому же на выхода подается не только 24В, на все СОМы выходов подается по разному (разные фазы, разное напряжение, разная коммутация этого напряжения до контроллера и пр). Мне в таком случае придется поставить до каждого СОМа отдельное реле для отключения входящего напряжения, это мягко говоря не очень разумно
    В кабинете у прокурора давать объяснение намного разумнее.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Подавать напряжение на выхода после старта программы в контроллере.
    В обычном станке это делается с помощью реле напряжения или специализированном реле защиты PILZ, OMRON.
    Вопрос: что у вас за оборудование такое, что оно должно запускаться после появления питания автоматически?
    Вопрос не в том что ему делать и как подавать, а в том могут ли сработать выхода ДО запуска программы?
    У нас 24v на выходах, что тоже ставить спец. реле?? Это решаете уже не причину...

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Спасибо, учту. На всякий случай вот проект - Аналитикам - сильно не пинайте - это мой первый проект КДС, несколько раз переделывался, на первом этапе мне помогали (я ни разу не программер). Доп. информация изложена выше. Планировалось продолжение...
    Порадовал проект

    img-2016-11-01-16-50-05.png

  4. #44
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    В кабинете у прокурора давать объяснение намного разумнее.
    Да, блин, Овен накосячил, а проблемы у нас - пользователей...

  5. #45
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Порадовал проект
    Если есть замечания по делу - выкладывайте, буду признателен. А так фразу не понял.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Да, блин, Овен накосячил, а проблемы у нас - пользователей...
    Так эту проблему в пользу можно обратить:
    Быстрые входа открываются при отключенном контроллере? - вешаем на них аварийную индикацию.
    На одном из входов делаем генерацию меандра и подключаем реле так, чтобы оно включалось только если генерируется меандр.
    Ввели button чтобы уйти от косяка старт/стоп ? - У нас есть теперь кнопочка для какой-нибудь диагностики/сброса аварий.
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Вопрос не в том что ему делать и как подавать, а в том могут ли сработать выхода ДО запуска программы?
    У нас 24v на выходах, что тоже ставить спец. реле?? Это решаете уже не причину...
    Для этого нужно знать какая у контроллера прошивка.
    И спец. реле в серьёзных комплексах ставят.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 01.11.2016 в 17:10.

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    нахрена на OR входы FALSE ?

    и что-то нумерация блоков не в порядке следования, может все-таки выхода щелкают из-за программы ?

  8. #48
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    У нас уже 21.30. Актуальный проект выложу завтра. Входы FALSE - резервные, по идее, влиять не должно. Если оставить их неподключенными, то КДС выдаёт предупреждения. Программа не "чистилась". Может, из-за программы, но не всегда они срабатывали...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 01.11.2016 в 17:41.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    У нас уже 21.30. Актуальный проект выложу завтра. Входы FALSE - резервные, по идее, влиять не должно. Если оставить их неподключенными, то КДС выдаёт предупреждения. Программа не "чистилась". Может, из-за программы, но не всегда они срабатывали...
    Блоки, как заметил melky, не упорядоченны, и как работает ваша программа одному богу известно, так нельзя.

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Не стал ждать я декабря, пошел на производство и снял для Владислава видео как ведёт себя ПЛК 160 при включении.
    Сразу хочу отметить.
    1) Я говорю о срабатывании выходов ДО загрузки программы плк (светодиод "работа" не светится), что это значит, значит программа, которую я написал еще не работает, а плк уже включает выхода.
    2) Так включается он НЕ каждый раз, а когда ему захочется, иногда трудно поймать эти выхода а тем более заснять.
    3) Часто светодиоды выходных реле плк не засвечиваются (увидите на видео, тоесть услышите).
    4) Еще особенность, сегодня в основном такое происходило когда плк работает еще на батарейке и подать питание, НО это не всегда так, очень часто плк простоял ночь выключенным, утром приходит наладчик и подаёт питание, весьма часто пневмо цилиндры (которыми управляет ПЛК) начинают перемещаться еще до его писка, потом возвращаются на место (выкл. выхода) и программа начинает нормально работать.
    5) 11й выход не видно чтобы срабатывал, но на нём висит 24v сигнальная лампа, она загорается СРАЗУ после подачи питания на пол секунды почти каждый раз.




    В декабре я думаю смогу забрать его подключить лампочки на выхода на столе, для наглядности и снять еще видео, если нужно.

    P.s. видео на ютуб было загружено для удобства просмотра с форума без загрузки файла.

Страница 5 из 35 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 20:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 13:40