Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 233132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 342

Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

  1. #321
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    как узнать, нужно ли добавлять время цикла?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #322
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Вопрос по ПЛК160. Возможен ли такой случай, если работает ПЛК, и в какой то момент произошел СТОП программы??? Или СТОП только физически возможно осуществить?
    Конечно, на ПЛК 160 и подобных остановиться сам по себе это для него стандартная ситуация, абсолютно в любой момент.
    Чтобы предотвратить это безобразие, надо поставить костыль в виде Button в конфигураторе.

    Модуль Statistics в том же конфигураторе покажет сколько требуется для выполнения программы и сколько "курит" процессор.

  3. #323
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Конечно, на ПЛК 160 и подобных остановиться сам по себе это для него стандартная ситуация, абсолютно в любой момент.
    Чтобы предотвратить это безобразие, надо поставить костыль в виде Button в конфигураторе.

    Модуль Statistics в том же конфигураторе покажет сколько требуется для выполнения программы и сколько "курит" процессор.
    Button спасает от этого безобразия?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #324
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Button спасает от этого безобразия?
    да 1234567890

  5. #325
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    да 1234567890
    statistic.png
    У меня CPU Горит, хотя время цикла max 5000 ms, min 5 ms.
    Как тут расчитывается?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  6. #326
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    statistic.png
    У меня CPU Горит, хотя время цикла max 5000 ms, min 5 ms.
    Как тут расчитывается?
    Ого, время цикла 7500, а макс 5000, делаем вывод..... или увеличить max cycle ИЛИ оптимизировать программу и выкинуть много гкода, второй предпочтительнее.
    Программу нужно делить на подпрограммы, на CFC использовать EN, в ST - case, очень сомневаюсь что все 7500ms ПЛК у вас делает полезную работу, судя по вопросам.

  7. #327
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Ого, время цикла 7500, а макс 5000, делаем вывод..... или увеличить max cycle ИЛИ оптимизировать программу и выкинуть много гкода, второй предпочтительнее.
    Программу нужно делить на подпрограммы, на CFC использовать EN, в ST - case, очень сомневаюсь что все 7500ms ПЛК у вас делает полезную работу, судя по вопросам.
    просто программа до этого содержала 1 блок, все нормально работало на 150 ПЛК, в статистике все было нормально, и не обращал на нее внимания, теперь программ увеличилась на 3 таких блока + еще ретейн переменные и массивы, их пришлось даже удалять, чтобы программа записалась, не хватало места. Думаю из-за этого, налепилось. теперь 160 ПЛК.
    Да и ума не хватает, согласен.
    Теперь еще раз объясните.
    7500 ms - 7.5 s.
    Получается на программу тратится 7 секунд?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  8. #328
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    просто программа до этого содержала 1 блок, все нормально работало на 150 ПЛК, в статистике все было нормально, и не обращал на нее внимания, теперь программ увеличилась на 3 таких блока + еще ретейн переменные и массивы, их пришлось даже удалять, чтобы программа записалась, не хватало места. Думаю из-за этого, налепилось. теперь 160 ПЛК.
    Да и ума не хватает, согласен.
    Теперь еще раз объясните.
    7500 ms - 7.5 s.
    Получается на программу тратится 7 секунд?
    В конфигураторе написано mks, не ms, а mks.
    Тоесть конфигуратор насчитал 75 единиц каждая равная 100 mks, получаем 75*100=7500mks=7.5ms
    Получается 7.5 мс. За такое время много чего успеть можно.

  9. #329
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    В конфигураторе написано mks, не ms, а mks.
    Тоесть конфигуратор насчитал 75 единиц каждая равная 100 mks, получаем 75*100=7500mks=7.5ms
    Получается 7.5 мс. За такое время много чего успеть можно.
    почему тогда время цикла в ms - "Параметры модуля" от 0 до 10000
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  10. #330
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    очепятка получается, в конфигураторе на ПЛК 160
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 233132333435 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 20:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 13:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 07:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •