Страница 20 из 35 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 342

Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

  1. #191

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Ага, и где та граница, где реле безопасности уже НЕОБХОДИМО ставить, и где НЕОБЯЗАТЕЛЬНО? Я с помощью ПР114 модернизировал ручной гидравлический пресс, так даже кнопку "Аварийный стоп" не стал ставить (в оригинале не было). Работает без проблем, за исключением косяка, описанного Алексеем Геннадьевичем. А Scream вон, ПЛК к несложному станку прикрутил и поимел проблемы.
    По моим наблюдениям, реле безопасности применяют в сложных станках с несколькими контроллерами или частями оборудования, способными некоторое время работать без ПЛК...
    Смотрите в ГОСТах. Скажу сразу: чёткого указания и там нет.
    Но остановы групп 1,2 с помощью реле безопасности организовать проще.
    Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
    Есть правила хорошего тона при проектировании автоматики.
    1. Разделительный трансформатор 400/230 для питания цифровой части .
    2. Отдельные блоки питания для исполнительных и цифровых устройств.
    3. Реле безопасности и реле контроля напряжения.
    4. Применение плавких предохранителей (но не автоматов в ответственных цепях).
    1) А блок сетевого фильтра для чего придуман?
    2) Согласен, сам так делаю. Неисправности искать легче.
    3) В зависимости от станка, какой останов нужно организовать.
    4) "жучков" всё равно наставят...
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Следует отметить, что использование соответствующего нагрузке БП либо нагружение встроенного БП (если от него запитаны быстрые выхода К) позволяет избегать самопроизвольного срабатывания К выходов при выключении питания.
    Не надо ля-ля. Быстрые выхода открываются при отсутствии питания контроллера с гарантией примерно в 100%.
    Даже если его полгода не включали.

  2. #192
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Так вот вопрос импульсы где ? непосредственно в части выхода или еще до ДД2 ?
    Ясен перец - в самой DD2. Старая фича Адумов - при потере напряжения на первичной стороне выхода выставляются в HIGHT. Можно было двойную инверсию делать, либо одинарную, а на выходе ставить тр-ры другой структуры и работать относительно Vdd2.

    2 Кирилл Валюнин: А можно и мне все-таки схему посмотреть?

  3. #193
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

  4. #194
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Подумалось, что вам более полный вариант выслали. Ну на нет и суда нет, на этом огрызке и то косячок нашелся...

  5. #195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Ясен перец - в самой DD2. Старая фича Адумов - при потере напряжения на первичной стороне выхода выставляются в HIGHT. Можно было двойную инверсию делать, либо одинарную, а на выходе ставить тр-ры другой структуры и работать относительно Vdd2.
    Если питать U1 от встроенного источника ПЛК, то все будет нормально.

  6. #196
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если питать U1 от встроенного источника ПЛК, то все будет нормально.
    Начнется игра - "где больше ёмкость?". Ведь абсолютно никакой гарантии, что Адум по первичке питается от того-же источника

  7. #197

    По умолчанию

    Проблемное место показал. Полную схему не могу показать -нарушу политику компании.
    В ПЛК110 старом подтверждаем, в новом М02 замечания нет.
    По 160ке продолжаем: ждем в пятницу контроллер с неисправностью (писал выше).
    Завтра и в четверг -на заводе.

  8. #198

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Ясен перец - в самой DD2. Старая фича Адумов - при потере напряжения на первичной стороне выхода выставляются в HIGHT. Можно было двойную инверсию делать, либо одинарную, а на выходе ставить тр-ры другой структуры и работать относительно Vdd2.
    Что-то я сильно сомневаюсь что это так. В AD все таки не лохи работают. При отсутствии напряжения на первичной стороне на выходах ADUM1200 должен быть четкий ноль. Трансформаторная развязка на это по крайней мере указывает.

    В третий раз спрашиваю.

    Тип микросхемы DA23 ?

    Номиналы резисторов R159, R169 ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.11.2016 в 21:02.

  9. #199
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Что-то я сильно сомневаюсь что это так. В AD все таки не лохи работают. При отсутствии напряжения на первичной стороне на выходах ADUM1200 должен быть четкий ноль.
    Фома неверующий. Даташиты до конца надо читать...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png ADUM.png (20.7 Кб, Просмотров: 76)
    Последний раз редактировалось VaBo; 08.11.2016 в 22:32.

  10. #200
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

    По умолчанию

    мда уж, кому-то руки оторвать, кто бездумно поставил такое и так на выходы...

Страница 20 из 35 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 20:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 13:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 07:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •