  1. #31

    По умолчанию

    А вы что, собираетесь его запускать подачей питания? Зачем?

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    нужно время для обеспечения разряда конденсаторов.
    Именно. В моей практике были случаи убиения из за описанной ранее проблемы очень недешевого сервоприводного ПЧ.
    использовать контактор для включения/выключения преобразователя недопустимо.
    В эксплуатации несколько машин маде ин Германия, группа ПЧ (штук восемь) включается контактором по команде с Плк. При нажатии аварийной красной кнопки питание со всех ПЧ снимается. Повторное включение выполняется с задержкой. Все живые, все работают.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    ...
    В эксплуатации несколько машин маде ин Германия, группа ПЧ (штук восемь) включается контактором по команде с Плк. При нажатии аварийной красной кнопки питание со всех ПЧ снимается. Повторное включение выполняется с задержкой. Все живые, все работают.
    Наверняка ПЛК отрабатывает через контактор подачу питания на ПЧ и затем, по заданной программе, управляет работой привода через входы управления. Отключение движков аварийной красной кнопкой допускается только в исключительной ситуации. Постоянное использование такого принципа управления двигателями является безграмотной эксплуатацией оборудования.

    Производители ПЧ в технических характеристиках на изделия указывают минимальное время между повторной подачей питания. Потребитель должен учитывать это и не допускать преднамеренной коммутации питания частотника чаще, чем указано. В случае частых аварийных отключений (или дребезга) питающей сети, необходимо предусматривать аппаратную задержку на повторное включение контактора. Это спасает от выгорания зарядных цепей в ПЧ и дорогого ремонта. Дополнительно, хорошей манерой является установка на входе частотника сетевого АС-дросселя и DC-дросселя в разрыв цепи постоянного тока (если есть такие выводы у ПЧ). Эти элементы являются многофункциональными и никогда не помешают!

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Т.е. перед повторным подключением нужно время для обеспечения разряда конденсаторов.
    Наоборот. Включать заряженные конденсаторы - наименее травматично для последних, ток зарядки то меньше. Да и ограничивающий резистор будет подключен, если произошел значительный разряд. Только вот резистор этот при частых вкл-выкл питания может перегреться и сгореть.
    Последний раз редактировалось Ollema; 26.07.2021 в 23:22.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Именно. В моей практике были случаи убиения из за описанной ранее проблемы очень недешевого сервоприводного ПЧ.

    В эксплуатации несколько машин маде ин Германия, группа ПЧ (штук восемь) включается контактором по команде с Плк. При нажатии аварийной красной кнопки питание со всех ПЧ снимается. Повторное включение выполняется с задержкой. Все живые, все работают.
    Правильно контактором подавать питание, а включать позже, спец. клеммами.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А вы что, собираетесь его запускать подачей питания? Зачем?
    Хочу максимально оградить ПЧ от неверных действий персонала, который может выключатель нагрузки в шкафу коммутировать как угодно. Предполагается: ПЛК -> Контактор -> ПЧ -> ДА.
    Регулирование, включение/выключение ДА по сигналам ПЧ от ПЛК.

  7. #37
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Хочу максимально оградить ПЧ от неверных действий персонала, который может выключатель нагрузки в шкафу коммутировать как угодно. Предполагается: ПЛК -> Контактор -> ПЧ -> ДА.
    Регулирование, включение/выключение ДА по сигналам ПЧ от ПЛК.
    Насколько мне известно электролитические конденсаторы гораздо быстрее высыхают(теряют ёмкость) без напряжения, то есть, для достижения максимального срока службы лучше ПЧ не обесточивать. Так с какой целью Вы хотите постоянно их обесточивать, даже специально для этих целей пускатель прилепили, надеюсь, Вы хотя бы понимаете, что это приведёт к сокращению срока службы конденсаторов?
    Чуть не забыл: тогда и ваша, как я понимаю главная проблема на сей момент отпадает сама собой, так сказать уходит в небытие, если кондёры не разряжать, то и заряжать их не придётся, соответственно и зарядных токов не будет, совсем не будет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2021 в 10:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Насколько мне известно электролитические конденсаторы гораздо быстрее высыхают(теряют ёмкость) без напряжения, то есть, для достижения максимального срока службы лучше ПЧ не обесточивать.
    И, кстати, после года хранения конденсаторы требуют тренировки перед вводом в эксплуатацию подачей напряжения ступенчато с постепенным повышением. Иначе возможен взрыв.

  9. #39
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Рад, что есть российская компания, не уступающая качеству зарубежных производителей
    Насчет качества- за 10 лет накопилось уже штук 7 неисправных преобразователей Веспер, мощностью 2,5-3 Квт. и один на 200 КВт (этот вообще чуть не послужил причиной пожара) Основная причина- дохнут силовые ключи, чуть реже- платы питания или драйверов, процессорная, панель оператора. В 200КВТ потекли конденсаторы в силовой цепи. Единственное, что в них еще ни разу не умирало- вентиляторы ( и то в 200КВт-ном один из четырех все-таки смог поймать клин).
    Функционал в целом мало отличается от ПЧВ ОВЕН, но и тут не без особенностей- встроенный ПЛК с панели запрограммировать нельзя , только с помощью утилиты на ПК, для подключения к ПК нужно приобретать специальный адаптер.
    Последний раз редактировалось Lam-Ka; 08.07.2022 в 18:28.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  10. #40
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валентин Инночкин Посмотреть сообщение
    Наткнулся на частотные преобразователи Веспер https://www.vesper.ru/, удивлен широким выбором моделей и функционалом. Рад, что есть российская компания, не уступающая качеству зарубежных производителей
    Насчет качества- за 10 лет накопилось уже штук 7 неисправных преобразователей Веспер, мощностью 2,5-3 Квт. и один на 200 КВт (этот вообще чуть не послужил причиной пожара) Основная причина- дохнут силовые ключи, чуть реже- платы питания или драйверов, процессорная, панель оператора. В 200КВТ потекли конденсаторы в силовой цепи. Единственное, что в них еще ни разу не умирало- вентиляторы ( и то в 200КВт-ном один из четырех все-таки смог поймать клин).
    Функционал в целом мало отличается от ПЧВ ОВЕН, но и тут не без особенностей- встроенный ПЛК с панели запрограммировать нельзя , только с помощью утилиты на ПК, для подключения к ПК нужно приобретать специальный адаптер.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 03:42
  2. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:45
  3. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 22:32
  4. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 11:57
  5. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •