    Всем привет!!! Как выбрать преобразователь частоты перед тем, как его купить, такой вопрос шибко меня волнует. Отрыл в инете такую полезность- http://chistotnik.ru/vybor-chastotny...zovatelej.html Меня настораживает такая фраза: Время разгона двигателя при пусковом токе 150% составляет 120% для преобразователей, специализирующихся в насосных агрегатах, от номинального ПЧ обычно не должно превышать 60сек. Мне как раз нужен частотник для насоса в 750 кватт. Какой частотник по модели посоветуете по времени разгона ,если время пускового тока 14 сек?

  2. #2

    По умолчанию

    А зачем вам так быстро раскручивать насос?

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Вы случайно не ошиблись?
    Может 75КВт. Движки в 1 ГВт видел на резиносмесителе, он размером с дачный домик средней руки. А такой насос наверное только на газоперегонных станциях может быть. И тем более ПЧ такого номинала уж точно не встречал, и есть ли они вообще в природе.
    А если всё таки на 75 КВт, то всё зависит от режима работы насоса. Если у Вас не очень тяжелый пуск, то всё выдержит. Обычно ПЧ по номиналу берут на ступень больше, чем требуется. То есть у нас насос на подаче воды 50КВт, а ПЧ поставили на 75КВт. Время разгона 5 минут, чтобы не было гидроударов. Сначала вообще 10 стояло, потом убавили. ПЧ держит давление по датчику обратной связи.
    По поводу типа ПЧ дискуссия уже была. По силовой части все ПЧ практически одинаковы. Специализированные ПЧ для насосов отличаются только тем, что позволяют на собственном (встроенном) ПЛК осуществлять каскадное управление группой насосов. Для этого имеются дополнительные входа и выхода.
    Если у Вас 1 насос, даже не заморачивайтесь специализированным ПЧ, он стоит гораздо дороже и смысла для такой задачи не имеет.
    Время разгона подберёте по месту. ПЧ в любом случае не должен сгореть, только уйти в защиту. Конечно если у Вас не уж самый дешевый ПОДВАЛЬНЫЙ Китайский.
    У нас на водяном насосе и на отоплении стоят 2 ДЕЛЬТЫ ВФД по 75 КВт. Какой год без проблем.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    Question Серии Delta VFD

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    У нас на водяном насосе и на отоплении стоят 2 ДЕЛЬТЫ ВФД по 75 КВт. Какой год без проблем.
    С уважением.
    Здравствуйте. Многие рекомендуют частотники Delta, как самые надежные. Подскажите, пожалуйста, исходя из Вашего опыта, какую серию лучше выбрать для компрессора с двигателем 15 кВт - Delta VFD-EL, VFD-F, VFD-B или вот этот VFD-G. Вот написано, что он для компрессоров, а чем он лучше остальных серий?
    Заранее спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось Федор Назаров; 17.12.2020 в 17:42. Причина: нарушение правил форума 5.1

  5. #5

    По умолчанию

    Ну отчего же, существуют частотники и на 750 кВт, например, у Триол:

    Обычно, правда, они питаются от 6,6 кВ.
    Например:
    "Преобразователь частоты HYUNDAI серии N5000
    Высоковольтные частотно регулируемые привода серии HYUNDAI N 5000 предназначены для плавного пуска и регулирования скорости вращения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, мощностью 155 – 6400 кВт, с номинальным напряжением 3300; 4160; 6600В, обеспечивающих работу технологических устройств различного назначения таких как: воздуходувка, дымососы, насосы подачи воды, циркуляционные насосы, нефтяные насосы, мельницы, компрессоры, экструдеры, миксеры, турбогенераторы.и т.д.."
    Но у Триола - 3х660 В.
    Последний раз редактировалось Федор Назаров; 17.12.2020 в 17:45. Причина: нарушение правил форума 5.1

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Если только для плавного разгона-торможения достаточно УПП(устройство плавного пуска), примерно на порядок дешевле, но с такими масштабами(мощностями) не сталкивался, а обычно стараются выбрать ПЧ(УПП) на одну ступеньку выше мощности двигателя, для улучшения разгонных характеристик и обычно уменьшения максимального выходного тока ПЧ при нагреве!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    На форуме не принято обсуждать продукцию других производителей.
    Если что, пишите в личку автору.
    Но постараюсь ответить здесь. Вопрос надёжности всегда весьма спорен. Овен по надежности не хуже Дельты.
    Всегда Данфос считался супернадёжным, но у меня как то 12 Данфосов в течении полутора лет один за другим накрывались. Все серии 2800. Поставленные в одно время при монтаже нового цеха.
    А в другом цехе Китайский ноунейм безродный и неказистый 4 штуки 8 лет без единого замечания.
    С серией VFD-G конкретно не работал. Но судя по приложенной инструкции основное отличие от других:
    1. Встроенныё счётчик электроэнергии
    2. Аналоговые входа не как обычно 4-20мА постоянки а 0-1А (я думаю переменки). Если не ошибаюсь, такой сигнал берётся от трансформатора тока. Если ошибаюсь, кто нибудь поправьте, я с таким не работал.
    Так что не ошибитесь при выборе.
    А всё остальное похоже на серию F. Насколько знаю она сейчас снято с производства и вместо неё серия CP 2000.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    I researched that on your question to my point of view therefore, considering the starting capacity, it is recommended to choose a frequency converter power capacity 6 times higher than the motor capacity if the motor is hard starting, means the converter's rated current should be higher than the loads' starting current. Thank You!

  9. #9

    По умолчанию

    It is better to choose a frequency converter based on the rated current of a motor. If the frequency converter and the motor have the same capacity size (HP), an increase in the number of motor poles reduces the efficiency and power factor of the motor increasing the rated current value. Thank You!

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию Коммутирование питания ПЧ

    Частые коммутации напряжения питания ПЧ не рекомендуют из-за износа при этом конденсаторов и пр. Для снижения пусковых токов конденсаторов можно использовать специализированный конденсаторный контактор с дополнительной контактной приставкой и зарядными резисторами. Такие контакторы используют в установках компенсации реактивной мощности.
    Что если поставить такой контактор перед ПЧ, тем самым снизить негативные последствия от бросков токов при подключении ПЧ к сети? Хуже быть не должно...
    Речь не идет о постоянном включении/выключении питания ПЧ. Но если есть вариант продлить срок его службы, то почему нет. Имеет это смысл или не стоит заморачиваться?

    ДА 7,5 кВт, ПЧ 7,5 кВт (входной ток 20,5 А). Ставим контактор для конденсатора КМЭК 16 квар (номинальный ток 21,7 А). Стоимость такого контактора 1230 руб. Обычный контактор малогабаритный на 25 А стоит 994 руб.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 03:42
  2. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:45
  3. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 22:32
  4. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 11:57
  5. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •