Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Подключение аналоговых датчиков к ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Подключение аналоговых датчиков к ПЛК

    Добрый день! У нас есть 38 аналоговых датчиков с выходом 4-20, необходимо подобрать контроллер. Думаю выбрать ПЛК200-01-CS с 5ю модулями МВ210. В описании к МВ210 указано, что время опроса одного входа до 0,6 с. Я правильно понимаю, что все 38 датчиков контроллер будет опрашивать 0,6*38 = 22,8 секунды? Что-то как-то очень долго получается

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,671

    По умолчанию

    Нет, не правильно понимаете!
    Модули по 8 входов, обновление данных на модуле будет равно 8*0.6=4.2с, временными затратами на опрос, при таком периоде обновления можно пренебречь.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mila91 Посмотреть сообщение
    Добрый день! У нас есть 38 аналоговых датчиков с выходом 4-20, необходимо подобрать контроллер. Думаю выбрать ПЛК200-01-CS с 5ю модулями МВ210. В описании к МВ210 указано, что время опроса одного входа до 0,6 с. Я правильно понимаю, что все 38 датчиков контроллер будет опрашивать 0,6*38 = 22,8 секунды? Что-то как-то очень долго получается
    Если нужно быстрее используйте МВ110-24/220.8АС, там 5 ms на обновление канала, 8 каналов за 0,04 сек (40 ms ) .
    https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2022 в 22:32.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mila91 Посмотреть сообщение
    Добрый день! У нас есть 38 аналоговых датчиков с выходом 4-20, необходимо подобрать контроллер. Думаю выбрать ПЛК200-01-CS с 5ю модулями МВ210. В описании к МВ210 указано, что время опроса одного входа до 0,6 с. Я правильно понимаю, что все 38 датчиков контроллер будет опрашивать 0,6*38 = 22,8 секунды? Что-то как-то очень долго получается
    Вы ТЗ лучше выложите.
    Потому что у самих датчиков есть дельта по времени.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  5. #5

    По умолчанию

    Да, спасибо, получается быстрее

  6. #6

    По умолчанию

    У нас стоит сушилка, которую надо модернизировать. Планируется:
    20 датчиков температуры с выходом 4-20 поинт ТС-Б-У-(4-20)mA
    4 датчика Измерение влажности ПВТ100. У них есть как 4-20 так и rs485
    7 Преобразователей измерительный переменного тока E854/5ЭС-Ц (4-20 и rs485)
    3 выхода из частотников 4-20 (отображение частоты)
    Для датчиков температуры обновление раз в 5 секунд не критично (этот параметр довольно инерционный), то измерение токовой нагрузки на двигателях раз в 5 секунд это получается слишком редко

  7. #7

    По умолчанию

    то есть данные с датчиков я буду получать раз в 4,2 секунды?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mila91 Посмотреть сообщение
    то измерение токовой нагрузки на двигателях раз в 5 секунд это получается слишком редко
    Вы хотите так реализовать защиту двигателя? Зачем?

  9. #9

    По умолчанию

    Нет, там не для защиты двигателя. Токовая нагрузка измеряется на шнековом, ленточном транспортере, дробилках, в зависимости от нагрузки регулируют подачу продукта

  10. #10

    По умолчанию

    Мы решили выбрать контроллер ПЛК200-01-CS с модулями аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210 - 4 шт, Модуль аналогового ввода с быстрыми входами (с интерфейсом RS-485) МВ111 (МВ110-220.8АС) - 1 шт, Модуль аналогового вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110-224.8И - 1 шт. Возникает вопрос, контроллер потянет ли такое количество дополнительных модулей? Есть ли какое-то ограничение по количеству подключаемых модулей?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.06.2022, 23:06
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. ПР200. Смешанное подключение дискретных и аналоговых датчиков на AI
    от АндрейТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 14:12
  4. Прямое подключение аналоговых датчиков к ПР200
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 07:39
  5. Подключение аналоговых входов 4-20ма
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •