А вы что, собираетесь его запускать подачей питания? Зачем?
А вы что, собираетесь его запускать подачей питания? Зачем?
Именно. В моей практике были случаи убиения из за описанной ранее проблемы очень недешевого сервоприводного ПЧ.нужно время для обеспечения разряда конденсаторов.
В эксплуатации несколько машин маде ин Германия, группа ПЧ (штук восемь) включается контактором по команде с Плк. При нажатии аварийной красной кнопки питание со всех ПЧ снимается. Повторное включение выполняется с задержкой. Все живые, все работают.использовать контактор для включения/выключения преобразователя недопустимо.
Наверняка ПЛК отрабатывает через контактор подачу питания на ПЧ и затем, по заданной программе, управляет работой привода через входы управления. Отключение движков аварийной красной кнопкой допускается только в исключительной ситуации. Постоянное использование такого принципа управления двигателями является безграмотной эксплуатацией оборудования.
Производители ПЧ в технических характеристиках на изделия указывают минимальное время между повторной подачей питания. Потребитель должен учитывать это и не допускать преднамеренной коммутации питания частотника чаще, чем указано. В случае частых аварийных отключений (или дребезга) питающей сети, необходимо предусматривать аппаратную задержку на повторное включение контактора. Это спасает от выгорания зарядных цепей в ПЧ и дорогого ремонта. Дополнительно, хорошей манерой является установка на входе частотника сетевого АС-дросселя и DC-дросселя в разрыв цепи постоянного тока (если есть такие выводы у ПЧ). Эти элементы являются многофункциональными и никогда не помешают!
Последний раз редактировалось Ollema; 26.07.2021 в 23:22.
Насколько мне известно электролитические конденсаторы гораздо быстрее высыхают(теряют ёмкость) без напряжения, то есть, для достижения максимального срока службы лучше ПЧ не обесточивать. Так с какой целью Вы хотите постоянно их обесточивать, даже специально для этих целей пускатель прилепили, надеюсь, Вы хотя бы понимаете, что это приведёт к сокращению срока службы конденсаторов?
Чуть не забыл: тогда и ваша, как я понимаю главная проблема на сей момент отпадает сама собой, так сказать уходит в небытие, если кондёры не разряжать, то и заряжать их не придётся, соответственно и зарядных токов не будет, совсем не будет!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2021 в 10:36.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Насчет качества- за 10 лет накопилось уже штук 7 неисправных преобразователей Веспер, мощностью 2,5-3 Квт. и один на 200 КВт (этот вообще чуть не послужил причиной пожара) Основная причина- дохнут силовые ключи, чуть реже- платы питания или драйверов, процессорная, панель оператора. В 200КВТ потекли конденсаторы в силовой цепи. Единственное, что в них еще ни разу не умирало- вентиляторы ( и то в 200КВт-ном один из четырех все-таки смог поймать клин).Рад, что есть российская компания, не уступающая качеству зарубежных производителей
Функционал в целом мало отличается от ПЧВ ОВЕН, но и тут не без особенностей- встроенный ПЛК с панели запрограммировать нельзя , только с помощью утилиты на ПК, для подключения к ПК нужно приобретать специальный адаптер.
Последний раз редактировалось Lam-Ka; 08.07.2022 в 18:28.
Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
Насчет качества- за 10 лет накопилось уже штук 7 неисправных преобразователей Веспер, мощностью 2,5-3 Квт. и один на 200 КВт (этот вообще чуть не послужил причиной пожара) Основная причина- дохнут силовые ключи, чуть реже- платы питания или драйверов, процессорная, панель оператора. В 200КВТ потекли конденсаторы в силовой цепи. Единственное, что в них еще ни разу не умирало- вентиляторы ( и то в 200КВт-ном один из четырех все-таки смог поймать клин).
Функционал в целом мало отличается от ПЧВ ОВЕН, но и тут не без особенностей- встроенный ПЛК с панели запрограммировать нельзя , только с помощью утилиты на ПК, для подключения к ПК нужно приобретать специальный адаптер.
Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.