Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42

Тема: Как правильно подобрать частотный преобразователь

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Конденсаторы это не аккумуляторы они и предназначены для быстрого заряда-разряда, это как пчёл от мёда спасать!
    Переубеждать Вас не буду... Просто подумайте, для чего перед конденсаторами в импульсных блоках питания ставят токоограничительный резистор, используют NTC резисторы, схемы с резисторами и шунтирующими контактами реле. Посмотрите материал по компенсации реактивной мощности и оборудованию, которое используется для этого.

  2. #22
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Переубеждать Вас не буду... Просто подумайте, для чего перед конденсаторами в импульсных блоках питания ставят токоограничительный резистор, используют NTC резисторы, схемы с резисторами и шунтирующими контактами реле. Посмотрите материал по компенсации реактивной мощности и оборудованию, которое используется для этого.
    Варисторы или токограничительные резисторы служат для ограничения(снижения) пусковых токов, но не для защиты конденсаторов, зачем их защищать от того, что им ничем не угрожает? Вы не понимаете разницы между снижением пусковых токов и защитой конденсаторов? Конденсаторы надо защищать от превышения напряжения и перегрева, при превышении напряжения они перегреваются и взрываются, речь про электролитические конденсаторы, насколько мне известно, сейчас их правильно называть оксидными, по названию типа диэлектрика, от превышения токов их не защищают, даже такого параметра в их характеристиках нет, а вот напряжение и температура есть!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #23

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	tabl.1-800x441.jpg 
Просмотров:	96 
Размер:	77.2 Кб 
ID:	56219Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	tabl.1-800x441.jpg 
Просмотров:	91 
Размер:	77.2 Кб 
ID:	56218
    Классификация первопричин и видов отказов алюминиевых электролитических конденсаторов.
    Обратите внимание на причины отказов - чрезмерные пульсации тока и чрезмерная частота циклов заряда/разряда.
    Электролитические конденсаторы не подходят для схем с многократно повторяющимися циклами заряда и разряда. Их использование в схемах, в которых происходит многократно повторяющиеся глубокий разряд и заряд конденсатора, может приводить к уменьшению емкости или, даже, повреждению конденсатора.
    https://www.compel.ru/lib/57937
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 24.07.2021 в 19:19.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Варисторы или токограничительные резисторы служат для ограничения(снижения) пусковых токов, но не для защиты конденсаторов, зачем их защищать от того, что им ничем не угрожает? Вы не понимаете разницы между снижением пусковых токов и защитой конденсаторов? Конденсаторы надо защищать от превышения напряжения и перегрева, при превышении напряжения они перегреваются и взрываются, речь про электролитические конденсаторы, насколько мне известно, сейчас их правильно называть оксидными, по названию типа диэлектрика, от превышения токов их не защищают, даже такого параметра в их характеристиках нет, а вот напряжение и температура есть!
    Варисторы не из этой темы. Сами "силовые" конденсаторы не настолько "мощные", чтобы выдерживать большие пусковые токи при питании от системы. Для сети незаряженный кондер, как КЗ (утрирую конечно). Как Вы думаете конденсатор рассчитан на работу при токах заряда сравнимых с токами КЗ?!

  5. #25
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Варисторы не из этой темы. Сами "силовые" конденсаторы не настолько "мощные", чтобы выдерживать большие пусковые токи при питании от системы. Для сети незаряженный кондер, как КЗ (утрирую конечно). Как Вы думаете конденсатор рассчитан на работу при токах заряда сравнимых с токами КЗ?!
    Конечно в ПЧ всё многократно просчитано, можете смело включать в сеть ПЧ без дополнительных извращений и можно прислушаться к рекомендациям производителя, в смысле поставить сетевой реактор(если нет встроенного) и моторный дроссель, точно хуже не будет, короче, выдумывать всякую лабуду нет никакой необходимости!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2021 в 21:23.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Варисторы не из этой темы. Сами "силовые" конденсаторы не настолько "мощные", чтобы выдерживать большие пусковые токи при питании от системы. Для сети незаряженный кондер, как КЗ (утрирую конечно). Как Вы думаете конденсатор рассчитан на работу при токах заряда сравнимых с токами КЗ?!
    Нет там таких токов. Любой частотник при включении сначала заряжает емкости через токоограничивающий резистор, а затем замыкает его с помощью реле.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    через 0,1...0,2 с замыкаются основные силовые контакты контактора
    Это уже встроено в ПЧ. В любом. Проблема может появиться, когда ПЧ выключили, конденсаторы начали разряжаться, частично разрядились, но система плавного пуска еще не пришла в исходное состояние (реле замкнуто), и в этот момент ПЧ опять включили. Вот именно для исключения данной ситуации и вводится TON.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Нет там таких токов. Любой частотник при включении сначала заряжает емкости через токоограничивающий резистор, а затем замыкает его с помощью реле.
    Тогда не стоит дополнительно что-то использовать.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Это уже встроено в ПЧ. В любом. Проблема может появиться, когда ПЧ выключили, конденсаторы начали разряжаться, частично разрядились, но система плавного пуска еще не пришла в исходное состояние (реле замкнуто), и в этот момент ПЧ опять включили. Вот именно для исключения данной ситуации и вводится TON.
    Т.е. перед повторным подключением нужно время для обеспечения разряда конденсаторов.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Изначально насторожили строки и ТД на ПЧ:
    "Если контактор установлен между источником электропитания и входными клеммами преобразователя, то использовать контактор для включения/выключения преобразователя недопустимо. Если использование такого контактора неизбежно, то он должен использоваться с интервалом, не менее одного часа. Частый заряд и разряд сокращают срок службы конденсаторов."

    Вот и возникла мысль о дополнительных средствах для ограничения пусковых токов конденсаторов (хоть их дополнительно снизить) и применении конденсаторного контактора.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 03:42
  2. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:45
  3. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 22:32
  4. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 11:57
  5. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •