Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК100 - умер? Можно ли оживить?

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100 - умер? Можно ли оживить?

    Доброго дня! При очередном включении контролера ПЛК100-24.К-М, контроллер перестал выдавать звуковой сигнал готовности, при этом включены все светодиоды - питание, работа, связь, дискретные входы, дискретные выходы. При попытке подключения в среде CodeSys - выводится предупреждение - 'Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы! Соединение будет отменено'. Замерил напряжение на клеммах - питание 23,4В, дискретные входы 0В, дискретные выходы 0В. Контроллер 2013 г. выпуска. Как оживить?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Сначала проверить платформу проекта.
    Дальше пробывать пустым (сделаным с 0) проектом соединится с остановленным ПЛК (Выкл/Жмем СТОП/Вкл не отпуская СТОП пока не пискнет)
    ..

  3. #3

    По умолчанию

    1) Платформа проекта соответствует, контроллеру т.к. еще час назад, всё прекрасно грузилось и работало.
    2) Попробовал : 1. Выключить питание, 2. При нажатой кнопке Старт/Стоп, включил питание. Жду 20 секунд - контроллер не пищит. все светодиоды включены.
    3) При попытке загрузить новый пустой проект (с единственной командой ; в главной процедуре PLC_PRG) выводится предупреждение - 'Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы! Соединение будет отменено'. По моим ощущениям проблема в контроллере

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Возможно. В ремонт.
    Ну, или, попробуй реально сменить платформу - например на ..-L

  5. #5

    По умолчанию

    Проверь аккумулятор.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Был аналогичный случай. Если есть определённый навык - вскройте, доберитесь до нижней платы и посмотрите на конденсаторы. если вздулись - поменяйте. У меня вздулись 2 электролита по 100мкф. Заменил - всё заработало. И это не у меня одного, такая болезнь у них.
    А аккумулятора у ПЛК 100 нет, это батарейка, и отвечает она за сохранение энергонезависимых переменных без нё работает, только не сохраняет.
    Может совет поможет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А аккумулятора у ПЛК 100 нет, это батарейка,
    В ПЛК100 стоит аккумулятор, если он перестаёт держать заряд, то не работает RETAIN и часы, в случае КЗ видим описанные Фаридом симптомы.

  8. #8

    По умолчанию

    Доброго дня! Проблема решена! Спасибо за советы! Ампутировал аккумулятор, на выводах которого имеем 0В, сопротивление аккума 6 Ом, налицо внутренне КЗ. Без аккумулятора контроллер заработал в штатном режиме. Retain переменные не использую. Но аккум поменяю. Спасибо.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 16:59
  2. можно ли подружить Модем + ПЛК100?
    от KRUG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 15:27
  3. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 10:45
  4. Как оживить CoDeSys?
    от Boris3B в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 18:10
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •