  1. #1

    Post Влияние на программу Отключение электроэнергии.

    Есть ПЛК110М02, который управляет технологическим процессом, состоящим из 5-и стадий. Запущен секундомер. Как сделать, чтобы при отключении света и последующем включении программа ПЛК продолжала работать с того момента как выключили свет? Т. е. секундомер продолжал отсчитывать время со значения при котором пропало питание ПЛК.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Сначала завести в контроллер сигнал с реле контроля фаз. Т.е. при появлении сети ПЛК будет знать, что сеть появилась и в норме. Питание самого ПЛК в этом случае необходимо хотя бы резервировать. В таких случаях обычно используют ПЛК с питанием 24 В. В программе разрулить режим ПАУЗА. В контроллере RTC есть. Помните, что автоматическое возобновление работы может быть опасным...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 29.10.2016 в 07:21.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Модуль Statistic -> Power Status + Retain.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Модуль Statistic -> Power Status + Retain.
    А как работать с power status? Хочу сделать время процесса как
    VAR_GLOBAL RETAIN
    (* ВРЕМЯ ПРОЦЕССА В СЕКУНДАХ*)
    _SEC_PROC : UDINT := 0;
    END_VAR

    но интересует количество циклов записи, которое может выдержать ячейка retain памяти?

  5. #5

    По умолчанию

    но интересует количество циклов записи, которое может выдержать ячейка retain памяти?

    сам себе отвечу: Такая память в 1 тыс.
    раз быстрее традиционной EEPROM и не имеет
    ограничения по количеству циклов перезаписи.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    сам себе отвечу: Такая память в 1 тыс.
    раз быстрее традиционной EEPROM и не имеет
    ограничения по количеству циклов перезаписи.
    это Вы про какой тип памяти сейчас упомянули и так, в общих чертах представляете когда пишется ретайн память?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    MRAM память для RETAIN переменных в ПЛК110 М02

  8. #8

    По умолчанию

    Правильно ли я объявляю глобальную ретайн переменную
    При отладке, почему-то не сохраняется при отключении питании или Сбросе ПЛК?

    VAR_GLOBAL RETAIN

    (* ВРЕМЯ ПРОЦЕССА В СЕКУНДАХ*)
    _SEC_PROC : UDINT := 0;
    END_VAR

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Правильно ли я объявляю глобальную ретайн переменную
    При отладке, почему-то не сохраняется при отключении питании или Сбросе ПЛК?

    VAR_GLOBAL RETAIN

    (* ВРЕМЯ ПРОЦЕССА В СЕКУНДАХ*)
    _SEC_PROC : UDINT := 0;
    END_VAR
    Bootproject нужен.
    А при Reset Retain и не должны сохранятся.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Антон_Б изучите в какой момент сохраняются ретейн переменные в ПЛК Овен, тогда все вопросы отпадут.

    пишите в файл по реальному событию а не ждите, когда прошивка ПЛК соизволит их записать.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. учет электроэнергии
    от oooema в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 16:29
  2. взаимное влияние датчиков-help
    от GerKon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 21:16
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 11:43
  4. вопрос по мва8 влияние токовых датчиков на тсм
    от Лузин Владимир в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •