Показано с 1 по 4 из 4

Тема: МВ110-8А + Codesys v3 опрос переменных типа float

  1. #1
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию МВ110-8А + Codesys v3 опрос переменных типа float

    читаю float все выходы с МВ110-8А ... в кодезисе все входы смещены, читаю с кодезиса Int входы нормальные, читаю с конфигуратора все нормально, читаю через АС4 с програмы modbuspoll все ок Codesys получается глючит? (Кто встречал)
    ModbusCOM - 3.4.0.0
    ModbusMaster - 3.5.5.0
    ModbusSlave на нем - 3.5.4.0
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Смещений - нет. Есть разные последовательности байт для флоат/real. Тута много говорилось.

  3. #3
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    с последовательностью все нормально. Тут именно глюк с Codesys.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Глюка с Codesys нет. Тут именно последовательность байт.

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:29
  2. Опрос переменных
    от ramilgim в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 17:49
  3. Опрос переменных
    от ck1zy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 11:27
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 09:15
  5. Чтение переменных Float
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:24

Ваши права