Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet

  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Тогда уж купите у моих партнеров Сокет-4 http://www.spd.net.ru/Hardware/SOCKET-4.aspx
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #12
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Тогда уж купите у моих партнеров Сокет-4 http://www.spd.net.ru/Hardware/SOCKET-4.aspx
    У него протокол только UDP. TCP отсутствует? Он будет работать с ПЛК?
    Последний раз редактировалось and909; 27.10.2016 в 18:04.

  3. #13
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    мне проще С2000 взять от Болида.....
    Ээээ... ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ С2000 ?
    Последний раз редактировалось and909; 27.10.2016 в 18:10.

  4. #14
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    У него протокол только UDP. TCP отсутствует? Он будет работать с ПЛК?
    если UDP в ПЛК есть ,то будет работать .Обратитесь к производителю могут ли они сделать ТСР.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #15
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Яндекс предложил:

    Только цена почему-то засекречена. Я в таких случаях предполагаю, что продавать не очень то и хотят.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    and909 нет, С2000-Ethernet, работает только по UDP, мне для SCADA подходит

    Цена по запросу, это не секрет, а просто она может чуть напугать и выбрать Moxa с теми же характеристиками

    rovki - Сокет 4 почти в 2 раза дороже.... и требует тестирования....

    з.ы. если надо несколько портов то как вариант Raspberry Pi + дешевые USB-RS485.
    4 порта и хоть TCP хоть UDP проброс портов в сеть...
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2016 в 11:45.

  7. #17
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Тему перенесли, но разговор, начатый в теме про модули расширения с Ethernet, перешел на преобразователи, которые можно встроить, чтобы имеющиеся модули с 485 перевести на Ethernet, так что не сильно мы и оффтопили.
    Ну да ладно, продолжим здесь.

    Вопрос остается: кто знает встраиваемые модули (бескорпусные, минимальных габаритов) 485-Ethernet?
    Желательно от производителя, имеющего дилера в России.
    Последний раз редактировалось and909; 28.10.2016 в 14:54.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    http://tibbo.ru/products/item/6/17/ но только TTL, цена вас точно не обрадует, на уровне Moxa

    http://tibbo.ru/products/item/7/28/

    http://www.ibep.ru/shop/browse/010006
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2016 в 16:11.

  9. #19

    По умолчанию

    Добрый день. Есть преобразователь pusr usr-tcp232-304, подключен к пр-100. Есть скрипт на питоне для чтения определенного регистра.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана (2).png 
Просмотров:	22 
Размер:	238.3 Кб 
ID:	67184
    Если опрашивать пр100 через этот преобразователь по modbus-tcp, то прибор коннектится, но регистр не опрашивает, ругаясь, что не получил данные.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана (5).png 
Просмотров:	23 
Размер:	202.6 Кб 
ID:	67185
    Если создать виртуальный порт для преобразователя,
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана (1).png 
Просмотров:	20 
Размер:	258.5 Кб 
ID:	67186
    то по modbus-rtu все хорошо, данные приходят.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана (6).png 
Просмотров:	16 
Размер:	220.3 Кб 
ID:	67187
    Есть еще пр-103, с нее через родной ethernet-порт по modbus-tcp данные приходят.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана (7).png 
Просмотров:	17 
Размер:	245.6 Кб 
ID:	67188
    В чем может быть проблема?

  10. #20

    По умолчанию

    Если опрашивать пр100 через этот преобразователь по modbus-tcp, то прибор коннектится, но регистр не опрашивает, ругаясь, что не получил данные.
    Вам надо использовать режим Modbus RTU over TCP в python скрипте. Модули usr-tcp232-304 не производят конвертацию Modbus RTU в Modbus TCP.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Два ПЛК-110-60 и Ethernet
    от Валерий Бурик в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 11:06
  2. 485 232 ethernet
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 10:56
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. Ethernet>>USB
    от BETEP в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:06
  5. Ethernet and ПЛК 154 - 220 - И.М.
    от Max81 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 16:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •