Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Панель СП270 проблема с загрузкой проекта

  1. #1

    По умолчанию Панель СП270 проблема с загрузкой проекта

    Доброго времени суток. Имеется панель 270. Установлена на объекте, в нее "залит" проект. Есть необходимость в изменении данного проекта, проект исходный имеется в наличие. При попытке подключения к панели через порт dload, панель показывает картинку Loading, а конфигуратор через некоторое время переходит на другой порт и в конце пишет, что нет подключения к панели. При попытке залить пустой проект, та же ситуация. Используется кабель КС4, версия конфигуратора соответствует дате выпуска панели. В чем вопрос, может кто сталкивался...

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charlie Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Имеется панель 270. Установлена на объекте, в нее "залит" проект. Есть необходимость в изменении данного проекта, проект исходный имеется в наличие. При попытке подключения к панели через порт dload, панель показывает картинку Loading, а конфигуратор через некоторое время переходит на другой порт и в конце пишет, что нет подключения к панели. При попытке залить пустой проект, та же ситуация. Используется кабель КС4, версия конфигуратора соответствует дате выпуска панели. В чем вопрос, может кто сталкивался...
    Прозвонить кабель, видимо отвалился один или несколько проводов от контактов в одном или в обоих разъемах..
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Судя по РЭ кабель для конфигурирования использует так же сигнал RTS со стороны ПК так же как и для ИП320, есть ли данный сигнал на конвертере, который используется с ПК ?

  4. #4

    По умолчанию

    кабель живой, прозванивается, сом полноценный, без переходника

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте, Charlie.
    Посмотрите вот это: http://www.owen.ru/forum/showthread....ight=%F1%EF270.
    Может быть Ваш случай?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charlie Посмотреть сообщение
    В чем вопрос, может кто сталкивался...
    Добрый день. Вопрос уже поднимался и уже обсуждался. СП270 почему то заливается не через каждый проеобразователь ЮСБ-232. Вы же наверняка не через родной КОМ шьёте.
    У меня был аналогичный случай. И картина была ТОЧНО такая, как у Вас. Бился 3 дня и мучил техподдержку. Заливал через МОКСУ -безрезультатно. Купил дешёвенький китайский преобразователь за 300р. Залилось влёт. Наверное какая то особенность чипсета преобразователей. Они используют разные мелкосхемы.
    То есть соединение физическое у Вас правильное.
    Так что пробуйте другой ЮСБ-КОМ.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Полноценный Com без переходника покажите ? стационарный комп что ли ?

  8. #8

    По умолчанию

    Всем спасибо, тема закрыта, Gans был прав, в штырях неконтакт, расшевелил немного по сторонам, все заработало...
    ЗЫ: Действитльно, не совсеми ЮСБ-ком преобразователями работает, пробовал на двух китайских, один заработал, второй нет (не вдавался в подробности производителя, скорее всего в нерабочем не было 7 контакта), на встроенном на ноутбуке ком заработал влет...

Похожие темы

  1. Проблема с загрузкой проекта в ИП320
    от Kontra в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 18:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 19:25
  3. ИП320 проблема с загрузкой программы
    от Иванов Виктор в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 17:08
  4. СП270-Т проблемы с загрузкой проекта
    от Kvaskov1942 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:36
  5. загрузка проекта в панель сп270
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 19:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •