    По умолчанию САУ-МП алгоритм 20 на переменном токе не реагирует на электроды

    На "заброшенном" (ещё в 2009 году) наладчиками объекте настраиваю автоматику.
    Среди прочего - уровень исходной воды в баке-накопителе по двум электродам поддерживается САУ-МП. Что я с ним делал:
    1. По ошибке стоял прибор с 15-м алгоритмом. При помощи программы-конфигуратора заменил на 20-й алгоритм.
    2. Далее, перемычки на входах оставил лишь на 2 (вторых) контактах - т.е. работа с переменным током. Внутренняя настройка - тоже с переменным током - проверяется миганием лампы "РУЧ" в "Режим 3. Изменение опорных напряжений входных компараторов" - перемычки на 3 и 8.

    Но, получается, что погружённый в воду электрод, не вызывает свечения соответствующей лампы. Кроме того, замыкание пинцетом входа и "общего" - также не приводит к свечению.

    Изменил опорные напряжения на входах с 1000'0000 на 1111'1100 (просто добавлял по 1 до срабатывания) - вроде бы стало работать, но через неделю приезжаю - опять нет реакции на погружённые электроды, замыкание входов пинцетом.

    Махнул рукой - вернул опорные напряжения в исходные 1000'0000 и установил перемычки на 1 и 2 контакты входов (на постоянный ток) - все работает. Но соратники обещают быструю (1-2 года) коррозию электродов от работы на постоянном токе.

    Подскажите, пожалуйста:
    1. САУ-МП не лучший выбор для работы с погружными электродами на переменном токе? Лучше выбирать БКК1, САУ-М6 (работал с ними - без нареканий)?
    2. Если есть опыт настройки опорных напряжений на переменном токе - поделитесь, пожалуйста.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Быстрая коррозия, которую Вам обещают соратники обычно происходит в котельных, где для смягчения добавляют соль.
    На обычной воде такой сильной нет. У нас работает годами, обычно уж когда оборудование меняется тогда и электроды с ним.
    Если у Вас есть соль, добивайтесь переменки, если нет, то и так пока поработает.
    Если бы это было так критично, то не делали бы на постоянке, а только переменку.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Да никто не добавляет соль в теплоноситель. Солевой раствор используется для регенерации ионообменной смолы, после чего она отмывается водой от соли, которая сбрасывается в канализацию.

  4. #4

    По умолчанию

    Перед баком установлен комплексон, добавляющий какую-то химию в соотношении 2 порции добавки на 10 литров воды.

    За объект сильно не переживаю - операторы принципиально не хотят работать в автоматических режимах (для начальства говорят "какой механизм (автоматизация) - всё вручную" и подтверждают положением переключателей, а начальники на данном этапе ещё не приняли решение об увольнениях операторов, поэтому с меня спрос пока не строгий).

    Но для себя, на будущее, хотел бы уяснить принципиальную возможность работы САУ-МП в алгоритме 20 с электродами на переменном токе, тратить ли время на следующем объекте или сразу - "постоянный ток".

    Сразу отмечу, что на новых объектах применяем САУ-У (пока только для насосов), поэтому САУ-МП для меня - редкость, уже уходящая.
    Для насосов, возможно, уговорю инертных проектировщиков применить СУНА, но это потом.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    При конфигурировании САУ-МП на 20 алгоритм я изменял параметры в самом алгоритме через прогу, тоже ни как не реагировал на электроды, сейчас какие даже не вспомню.

  6. #6

    По умолчанию

    Т.е. всё работало.

    У меня проблема в том, что WinXP (для которого работоспособен конфигуратор) и LPT есть на стационарном компе в офисе, а объёкт в другом городе. Неугомонный прогресс

    Если представится возможность - ещё поколдую с настройками, проверю контакты на баке.

Похожие темы

  1. СПК не реагирует
    от akledirs в разделе СПК2хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 16:47
  2. 2ТРМ1: не реагирует на К.З. цепи терморезистора
    от STARIK1950 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 22:30
  3. не реагирует на входа
    от Rawill в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 19:11
  4. Алгоритм ПВУ
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 21:21
  5. I 7000 не реагирует на строку, посылаемую по Rs 232
    от Tommi в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 00:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •