    Доброго времени суток. Имеется шкаф управления, содержит в себе СПК207, 2 модуля МВ110-8А,2 модуля МУ110-8Р,2 модуля МУ110-8И, 1 модуль МУ110-16ДН, ПЧ Danfoss FC51. Могу управлять ПЧ с СПК и ПК без проблем. Проблема появилась, когда в проект включил модули и началось. ПЧ начал отключать питание движка, резко тормозить и разгоняться. Как только удаляю из проекта оба модуля МВ110-8А, все работает нормально. В чем причина? Опыта работы маловато.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Для начала разнесите адреса приборов, минимум на 8. Может помочь.
    А ещё лучше используйте 1 дискретный выход для пуск/стоп и 1 аналоговый для управления скоростью. И исключите ПЧ из 485. Не может быть чтобы все выхода заняты.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Для начала разнесите адреса приборов, минимум на 8. Может помочь.
    А ещё лучше используйте 1 дискретный выход для пуск/стоп и 1 аналоговый для управления скоростью. И исключите ПЧ из 485. Не может быть чтобы все выхода заняты.
    С уважением.
    Я бы с радостью, но начальство требует соединение по RS-485, да и надо некоторые характеристики из ПЧ получать. ПЧ имеет адрес 1, остальные устройства начиная от 10 и по 38

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Попробуйте на экран ПЧ выводить поочерёдно те параметры, которые Вы передаёте по сети. Для начало задание частоты. Если задание плавает, то скорее всего что то с обменом. Данфос позволяет очень много параметров выводить на экран. довольно удобно при таких непонятках.
    Возможно не успевает обмен. Может попробовать изменить скорость обмена.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Попробуйте на экран ПЧ выводить поочерёдно те параметры, которые Вы передаёте по сети. Для начало задание частоты. Если задание плавает, то скорее всего что то с обменом. Данфос позволяет очень много параметров выводить на экран. довольно удобно при таких непонятках.
    Возможно не успевает обмен. Может попробовать изменить скорость обмена.
    Скорость обмена 38400, максимальна для ПЧ. Такое чувство, будто задание прерывается и в 0 встает, частотник реагирует ну и начинается расколбас. Сейчас снизил скорость обмена до 19200 в модуле ввода ан.сигн. и в ПЧ. Реагирует на команды само собой медленней ( что неприемлемо ТЗ) проблема осталась, все так же дергается.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Конкретно с этим ПЧ не работал, но где то должно быть в менюшке - реакция на потерю управляющего сигнала. Это сродни пункту - действие при возобновлении питания. Не у каждого ПЧ такое есть, но данфос навороченная штучка, может и есть. Да ещё там бывает несколько наборов управления, может быть при потере одного источника управления он переходит на другой, а там 0.
    И попробуйте всё таки вывести именно задание на экран. Если оно пляшет, значит именно здесь собака порылась.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Конкретно с этим ПЧ не работал, но где то должно быть в менюшке - реакция на потерю управляющего сигнала. Это сродни пункту - действие при возобновлении питания. Не у каждого ПЧ такое есть, но данфосс навороченная штучка, может и есть. Да ещё там бывает несколько наборов управления, может быть при потере одного источника управления он переходит на другой, а там 0.
    И попробуйте всё таки вывести именно задание на экран. Если оно пляшет, значит именно здесь собака порылась.
    8-04 поставил в 3(Фикс. скорость), частотник вообще сбрасывает в Reset. Связался с поддержкой Овен, помочь не смогли, проблема для них уникальна. Проблема осталась. Предположили, что проблема в самом ПЧ.

  8. #8

    По умолчанию

    Можно попробовать подключить частотник отдельно от модулей на другой сом-порт и посмотреть как будет себя вести

  9. #9

    По умолчанию

    Скорее всего проблема возникает из-за потери связи с ПЛК. ПЧВ у вас запрограммирован так, что при потери связи он останавливает двигатель. Надо попробовать увеличить время реакции на потерю связи.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.10.2016 в 19:10.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    8A как опрашиваем ? Чохом 48 регистров ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Разрядность АЦП модулей МВ110
    от Горшунов Сергей в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 14:17
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 08:31
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  4. Ответов: 1