Доброго времени суток!
Есть СПК110. И вторая проблема кроме подключения модулей - это зависание панели.
Программа управляет насосами и клапанами (дискретный выходы).
Когда в ручном режиме включаешь - все ок.
При работе в автоматическом режиме, панель зависает и перестает реагировать на нажатия.
Помогает только перезагрузка питанием. Что может быть? Сталкиваюсь первый раз.

Код автоматического режима ниже:


Time_wash_rise_water(IN:=wash_rising_water, PT:=Time_wash_rise_water.PT);
IF wash_rising_water=TRUE AND Auto=true
THEN
V100:=Func_Levels_Protoch(Start:= wash_rising_water, VERH:= LSH1);
V101:=TRUE;
V111:=TRUE;
M1:=TRUE;
M1:=M1_Check(M1_f:= M1, M1_feedback_f:= M1_feedback_IN);
IF M1=FALSE THEN wash_rising_water:=FALSE; END_IF

IF Time_wash_rise_water.Q=TRUE
THEN V101:=FALSE;
M1:=FALSE;
V111:=FALSE;
wash_rising_water:=FALSE;
V100:=false;
END_IF
END_IF

p.s. Стоить добавить, что в симуляторе на компьютере все отрабатывает. Компиляция ошибок не находит.
Панель не прошивал так же как и модуля.
Прошу совета. Спасибо!