Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 46

Тема: Вопрос бывалым по ПЧВ

  1. #11

    По умолчанию

    Имеется частотник danfoss fc51 , спк 207, подцеплены по rs 485
    чем задаете скорость вращения, есть ли обратная связь?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeni293 Посмотреть сообщение
    Имеется частотник danfoss fc51 , спк 207, подцеплены по rs 485 . С грехом пополам настроил и удалось запустить. Почему двигатель дергается ? при управлении непосредственно с конфигуратора Овен ПЧВ подобных проблем не возникало. Где я ошибся?
    Скорее всего связь не устойчивая. В настройках ПЧВ задано останов двигателя при пропадании связи. Увеличь в настройках ПЧВ время реакции на пропадание связи с СПК.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Скорее всего связь не устойчивая. В настройках ПЧВ задано останов двигателя при пропадании связи. Увеличь в настройках ПЧВ время реакции на пропадание связи с СПК.
    Уже увеличил. Пинаться стал меньше, но все же пинается.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeni293 Посмотреть сообщение
    Уже увеличил. Пинаться стал меньше, но все же пинается.
    Сколько секунд поставил ?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Сколько секунд поставил ?
    стояло 0,001 с, поставил 0,4 с , посоветовали в Овен. Все же проблема с опросом 8А. Потому что без них все работает хорошо.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Фирменный косяк от Овен. Ошибка обработки буфера (в ПЧВ)
    Кратко - запрос для 8A (и всех других - если есть) пилим на куски не более 48 байт (возможно больше, нет времени разбираться).

    Энта ошибка кочует из девайса в девайс. Кое-где исправили...
    Можно подробней, когда время появится, или Экспорт годного устройства? Последнее было бы намного полезней ибо с прописью каналов, пока не особо силен.
    Я уже подумывал попробовать опросить 8А, прописав командные слова своими силами.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Вольд, поверь на слово - не здесь ))

    Но это тоже нужная вещь. Не понял, правда, как и где ТС ставил 0.001 и 0.4 8( и какой редиска из Овена насоветовал))
    Время Минимальной задержки 8-35.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeni293 Посмотреть сообщение
    стояло 0,001 с, поставил 0,4 с , посоветовали в Овен. Все же проблема с опросом 8А. Потому что без них все работает хорошо.
    Поставь для начала 3 секунды, потом потихоньку уменьшай пока не дойдешь до критического значения.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.10.2016 в 13:10.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Вольд, поверь на слово - не здесь ))

    Но это тоже нужная вещь. Не понял, правда, как и где ТС ставил 0.001 и 0.4 8( и какой редиска из Овена насоветовал))
    То что я предложил - это самый простой вариант решения проблемы. Ковыряться с оптимизацией опроса МВ110-8А много сложнее и дольше. Я думаю автор темы не активные стержни на атомной станции двигает посредством ПЧ.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.10.2016 в 13:10.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Это не решение. Любой длинный запрос вводит ПЧВ в интересное положение )
    Насколько длинное ? Я не думаю, что обмен с МВ110-8А длится более 1 сек.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.10.2016 в 13:21.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •