Тема: Настройка ПР200 в качестве Master-устройства

  1. #1

    Thumbs up Настройка ПР200 в качестве Master-устройства

    Всем добрый день!
    Есть некоторые вопросы, касающиеся настройки ПР200 на работу в качестве мастера сети (ModbusRTU)
    1. В справке написано, что после добавления Slave-устройства в конфигурацию необходимо задать булевскую переменную для параметра "Опрос", чтобы разрешить/запретить опрос данного устройства. Правильно ли я понял, что если переменная не будет задана, то опрос также производиться не будет?
    2.Добавление и настройка переменных Slave-устройства (регистров):
    - в чем будет отличие, если флажок "Запись по изменению" будет установлен или сброшен?
    - что подразумевается под принудительным чтением/записью переменной (параметры "Запуск чтения", "Запуск записи")?
    - что будет, если для параметров "Запуск чтения" и "Запуск записи" не будут выбраны переменные?
    - если переменные для параметров "Запуск чтения" и "Запуск записи" все-таки заданы, то правильно ли я понимаю, что при значении "1" будет происходить принудительное чтение/ запись, а при "0" нет?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexfromnn Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Есть некоторые вопросы, касающиеся настройки ПР200 на работу в качестве мастера сети (ModbusRTU)
    1. В справке написано, что после добавления Slave-устройства в конфигурацию необходимо задать булевскую переменную для параметра "Опрос", чтобы разрешить/запретить опрос данного устройства. Правильно ли я понял, что если переменная не будет задана, то опрос также производиться не будет?
    2.Добавление и настройка переменных Slave-устройства (регистров):
    - в чем будет отличие, если флажок "Запись по изменению" будет установлен или сброшен?
    - что подразумевается под принудительным чтением/записью переменной (параметры "Запуск чтения", "Запуск записи")?
    - что будет, если для параметров "Запуск чтения" и "Запуск записи" не будут выбраны переменные?
    - если переменные для параметров "Запуск чтения" и "Запуск записи" все-таки заданы, то правильно ли я понимаю, что при значении "1" будет происходить принудительное чтение/ запись, а при "0" нет?
    Добрый день!

    1. Будет, просто Вы не сможете им управлять.
    2.
    -если установлен, то посылка будет отправляться если переменная изменяется, удобно если это разовое действие, чтоб не грузить канал
    -управление обменом
    -читаться регистры будут, а записываться если и запись по изменению выключена-нет.
    -да
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, все разъяснили

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  5. ПЛК304 в качестве slave устройства
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 11:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •