Тема: МДВВ прошивка

  1. #1

    По умолчанию МДВВ прошивка

    Здравствуйте. Слышал что есть новая прошивка для МДВВ, устранены
    ошибки при работе по модбус. можноли перепрошить МДВВ самостоятельно или надо везти модули к вам.
    Вот еще вопрос. В сети 485 ПЛК и 5-ть МДВВ, протокол МодБус, 3-ри работают стабильно, 1-н не управляется по выходам (входы читаются исправно), 2-ой переодически отключается.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось igorsp; 23.10.2008 в 23:57.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igorsp Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Слышал что есть новая прошивка для МДВВ, устранены
    ошибки при работе по модбус. можноли перепрошить МДВВ самостоятельно или надо везти модули к вам.
    Вот еще вопрос. В сети 485 ПЛК и 5-ть МДВВ, протокол МодБус, 3-ри работают стабильно, 1-н не управляется по выходам (входы читаются исправно), 2-ой переодически отключается.
    Прошивка 1-09 - последняя. Замена прошивки производится в сервисных центрах, самостоятельно не выйдет.

    Проверьте прошивку первого некорректно работающего МДВВ и напишите.

    Что значит периодически отключается? Если можно, подробнее, при каких условиях и как он отключается?

  3. #3

    По умолчанию

    МДВВ управляет контакторами, пока контакторы выключены все стабильно, после включения последовательно 3-х контакторов работает 5....30 сек затем проподают сигналы чтения входов МДВВ и отключаются выходы, через 3..4сек работа востанавливается и все повторяется.
    Вопрос ???
    линия связи 5-ти МДВВ и ПЛК100 примерно 250...300 м. При установки на концах линии резисторов 120 ом 3-ри из 5-ти МДВВ прекрощают обмен (нет ни чтения ни записи, не моргает индикатор RS485). С чем это связано и как от этого избавиться ?
    проект см. выше

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igorsp Посмотреть сообщение
    МДВВ управляет контакторами, пока контакторы выключены все стабильно, после включения последовательно 3-х контакторов работает 5....30 сек затем проподают сигналы чтения входов МДВВ и отключаются выходы, через 3..4сек работа востанавливается и все повторяется.
    Вопрос ???
    линия связи 5-ти МДВВ и ПЛК100 примерно 250...300 м. При установки на концах линии резисторов 120 ом 3-ри из 5-ти МДВВ прекрощают обмен (нет ни чтения ни записи, не моргает индикатор RS485). С чем это связано и как от этого избавиться ?
    проект см. выше
    попробуйте поставить rc-цепочки на выходы МДВВ, должно помочь от помех, наводящихся контактором. Пример в данной ветке
    http://www.owen.ru/forum/showthread....EF%EE%F7%EA%E0

    А как вы подключали сопротивления? А без них работало или вы не проверяли? Опять же вопрос о прошивках не работающих и работающих МДВВ.

  5. #5

    По умолчанию

    прошивкв МДВВ 1.08 Резистор 120 ом устанавливал на клемы А и В на конце линии связи. Сегодня поменял 4-ри из 5-ти МДВВ, перестал работать тот который работал, установил скорость передачи 57600 бит (была 115200) снял резисторы заработало !!!
    возможно что емкость линии связи создает неподходящие условия для работы RS485.