День добрый

Есть ПЛК 110-60[м2] и расширение МВ110-24.32ДН
Расширение подключено к ПЛК по RS485 через конфигуратор.
err1.jpg
err2.jpg
все прекрасно работает данные получаем анализируем и т.п.

Но если на расширении не происходит изменения (т.е. не замыкаются входы) через некоторое время (которое пак я понял = maxtimeout*amountrepeat)
Происходит потеря соединения с расширением т.е. возникает ошибка 81

Физически лечится перезапуском ПЛК (если отключить по питанию расширение соединение не восстанавливается).
Возможно ли каким либо образом программно перезапустить соединение modbus созданное в конфигураторе ?