ну тут группа ошибок,может они явные но большинство нет
первое, лучше ставить zero based modbus
второе сместится начальный адрес, везде придется менять
после этих пунктов при прямом обращении к слейву начало отображаться актуальное значение в панели
далее использование передачи данных, не меняет последовательность байт, даже когда залез в настройки модбаса в преобразование, ни одна галка не помогла, переходите на макросы,там хотя бы можно менять последовательность, в зависимости от ситуации
четвертое, панели позволяют, когда читаются флоаты, сразу читать перевернутые слова, вместо 4х, вроде 5х надо выбирать
ЗЫ самое главное забыл, не используйте адрес 11000, он хоть и не проскакивает в системных переменных, но там всегда ноль, я перевел на LW50
Последний раз редактировалось capzap; 26.10.2016 в 20:05.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
на int переходите, отпадет куча вопросов и
экзотические шрифты в чем смысл использовать?
Спасибо будем пробовать мучаться)
А шрифты это так для пробы)