Цитата Сообщение от Николай Федоров Посмотреть сообщение
В соседней теме человек уже на видео снял, то как кратковременно клацаю выхода ПЛК, но нормального поведения фирмы производителя до сих пор не было. Признания того что проблема есть, и ее решение, новая прошивка, бесплатный ремонт или чего еще. На уже имеющихся объектах будут установлены Mitsubushi FX3, на него проще перекинуть программы. Я привык к тому что мои проекты работают годами, и заказчик мне не звонит.
Ну это же хорошо, когда довольны оборудованием.

Цитата Сообщение от Николай Федоров Посмотреть сообщение
А сколько времени уходит на ремонт бракованных периферийных модулей и отладку ПО на объекте каждые две минуты перевтыкая USB шнур?
Бракованный модули - это прям оооочень редкое событие (За год, около 150 модулей МУ110-16К, проблема в одном (капля припоя на два выхода))
USB?
Так им только залить. Любая релюшка в щите сработает и Codesys отвалится.
Ethernet наше все)