Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
и нет сомнений что в программе может что то быть, например использование указателей, архивирование
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
весь проект в одной задаче, модбас по каким интерфейсам?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Задача одна, COM1 - опрос пяти ТРМ202, одного МВА8, управление одним МВУ32, COM2 - 120 переменных для СПК, раз в секунду считываются 30 переменных за два запроса, остальные - разово по запросам (не в момент зависания). Длины кабелей - пара метров, сбои и ошибки не замечены.
Питание - трансформаторный стабилизатор, БСФ, БП60, с него 24В на ПЛК.
Последний раз редактировалось rwg; 01.12.2016 в 10:45.
а в моменты зависаний прием температур и отображение их в скаде идет, когда пишите все релейные выхода это вместе с модулем,т.е. модбас тоже виснет
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
На объекте работают два ПЛК 100 и 150, первый работает уже 7 лет за это время ни одного сбоя, второй пашет 4 года, тоже самое без проблем. В наличии есть ещё тренировочный ПЛК154, недавно уехал в сервис т.к перестало загружаться ядро системы, в СЦ сказали, что у этой серии это распространённая проблема.
Веду проект с 2010-го года, на объекте более 300-т ПЛК-100, несколько модулей ввода МВ-110, несколько GPRS модемов овен, в планах должно быть более 500 плк-100. Работают в системе диспетчеризации - на пожарку, на счетчики, на аварии в паре с 3-мя модбас серверами по tcp/ip. Самая большая проблема у нас - это замена аккумуляторов, в год по 40-50 штук меняем сами. Хотелось бы чтобы на верхней плате аккумулятор был вставлен в быстросъемный разъем для экономии времени при замене батарейки. Пробовали его сами впаять - получилось только на внешний корпус приколхозить, неудобно, хотелось бы на плату. Аккумуляторы заказываем пачками в Овене, нас там уже знают))). Из других проблем - у пары ПЛК за все время периодически связь по модбас отваливалась, потом в итоге поменяли их, также отдавали в ремонт несколько плк - вышли из строя нижние платы блока питания после скачков питания, вздувщиеся кондеры - не всчет. Подключал по RS485 Меркурий 230, но больше нескольких дней не работал, зависал обмен, а оживал только после перезагрузки плк - пришлось отказаться от идеи подключения меркурия к плк. В остальном все работает как часы.