Тема: ТРМ151-05 ИР ненулевой выход в состоянии СТОП

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151-05 ИР ненулевой выход в состоянии СТОП

    Здравствуйте. Прибор ТРМ151-05 ИР сконфигурирован для работы с устройством фазового регулирования "Мерадат" МБТ1Ф50М2 по входу 4-20 мА. Однако в состоянии СТОП прибора ТРМ151 устройство Мерадат отображает ненулевое задание (порядка 3,5 эл.градуса), чего не наблюдается при его разомкнутом токовом входе. Соответственно этому и хх.ток нагрузки не нулевой. Какая настройка прибора ТРМ151 может убрать этот эффект?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    3.3.3 Шаги ОСТАНОВ и АВАРИЯ
    Два последних Шага (№9 и №10) последней Программы технолога (№ 12)
    зарезервированы в приборе для описания состояний прибора АВАРИЯ и СТОП (см. п. 5.3).
    Таким образом, последняя Программа оказывается короче других на 2 Шага.
    Для описания состояния СТОП (STOP) в приборе зарезервирован Шаг № 10 Программы №
    12. На этом Шаге Вы можете (см. параметры Уставки, п. 3.8):
    • отключить регулирование, задав нулевое значение мощности, подаваемой на
    Исполнительный механизм (ИМ);
    • подавать фиксированное значение мощности на ИМ;
    • поддерживать регулируемую величину на уровне, заданном Уставкой.
    Страница 14 руководства по эксплуатации.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    там всё по нулям. и вообще этот шаг никто не модифицировал, т.е. он настроен по умолчанию.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Погрешность на шунте проверьте.
    При необходимости подрегулируйте шунтом.
    (а вообще см. пункт 12 выше)

  5. #5

    По умолчанию

    какой пункт 12? выше ничего не говорят о п.12.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. А Вы РЕАЛЬНО меряли токовую петлю выхода? Может неправильно калиброван вторичный прибор. Не забываёте что НУЛЕВОЙ выход это не 0ма и не обрыв цепи, а 4ма. А вот как их воспринимает вторичный прибор неизвестно.
    Так что начните с реальных замеров.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:36
  2. ТРМ151.01 два входа на один выход.
    от pistoletov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 20:51
  3. выход трм151-03
    от сергей черняев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 09:20
  4. трм151+мву8 сагнализация перехода в стоп
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:45
  5. Аналоговый выход ТРМ151
    от shepa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 11:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •