Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 34

Тема: Не получается подключить модули аналогового ввода/вывода

  1. #1

    По умолчанию Не получается подключить модули аналогового ввода/вывода

    Добрый день, уважаемый форумчане!
    Такая проблема:
    Есть спк110, модуль дискретных вводов, выводов, аналоговых входов и выходов.
    Запускаю проект, дискретные вводы и выводы подтягиваются по модбасу, а аналоговые не хотят.
    Скрины прикрепляю к сообщению.
    1.jpg
    2.jpg
    3.jpg
    4.jpg

    Также при загрузке codesys выдает такую ошибку. Хотя модуля работают как и работали.
    Скрин ниже:
    ошибка библиотеки.jpg

    Конфигурировал модуля через Конфигуратор М110 через переходник АС4 usb-rs485.
    На спк110 использую com1, в codesys задаю ему 2 порт.
    Модуля имеют адреса 1 - di, 2 - do, 3 - ai, 4 - ai, 5 - ao.

    Также пробовал отключать один из работающих модулей от сети модбас, через комп сразу увидел. На последнем модуле, те 5-ao, поставил term резистор. Хотя что с ним, что без него, спк не видит эти модуля по сети.

    Что может быть и почему модуля не подтягиваются?

  2. #2

    По умолчанию

    1. Какая ошибка выдается при диагностике МодБас слейвов?
    2. На сколько я помню именно в аналоговых модулях есть смена протокола работы. По умолчанию стоит протокол ОВЕН, а не МодБас. Я первый раз на этом попался.
    3. При конфигурировании модулей проверяли входные сигналы из конфигуратора? А то у нас тут проектировщики с монтажниками учудили, при подключении датчиков 4-20мА, в итоге модуль сейчас в ремонте.
    Любой человек - система автоматического управления. Главное правильно выбрать задающее воздействие и исключить возмущающее.

  3. #3

    По умолчанию

    1. По ошибке ничего не скажу. Не в курсе как делать диагностику. Кстати как ее делать?
    2. Смена протокола работы делается в конфигураторе 110? Когда доберусь до оборудования, думаю в понедельник, перепроверю еще раз.
    3. А как учудили? У меня всего три входящих сигнала. Но я пока их не подключал. На первом модуле - 2 датчика температуры (2 провода. Думаю их садить на A1-2 и A1-3). Датчики одинаковые ноунейм. Но оборудование тетрапак. Так что явно не русские. На второй модуль подается сигнал 4-20мА с кондуктометра. Есть какие-то сложности с подключением? По ходу надо делать так, но я пока не разобрался до конца.аналоговые преобразователи.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Из каких соображений такие адреса у модулей?
    DI - 1, DO - 33, AI - 65, AI - 67, AO - 69

  5. #5

    По умолчанию

    Да не из каких. просто по очереди.
    DI - 1, DO - 33, AI - 65, AI - 67, AO - 69 - должны такие быть?

  6. #6

    По умолчанию

    Сопоставив картинки и предыдущий порядок, то на мой взгляд, нужно такие адреса задавать.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    адреса в разбежку важны только для протокола Овен, для Modbus адреса могут быть последовательно

  8. #8

    По умолчанию

    я во вторник доберусь до оборудования, проверю через конфигуратор настройки модбаса по модулям. если что-то не так, исправлю. если же не получится, то поставлю адреса, как сказал nedo. в любом случае отпишусь.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый вечер всем! прошу помощи. Ситуация такая:
    Сегодня попал на объект и все аналоговые модуля проверил конфигуратором. Они все были настроены напротокол ОВЕН. Установил модбас-рту. Адреса оставил прежние AI-3, AI-4, AO-5. После этого изменения 4 и 5 модули подтянулись. 3-й так и не заработал.
    После этого я поменял адреса так, как советовали вверху. Т.е. 3 - 65, 4 - 67 и 5 - 69. Дискретные выхода оставил с прежним адресом.
    Опять не подтянулся модуль с уже новым адресом 65, но периодически он светился зеленым в кодесис. а 67 в это время потухал. В конце концов я перезагрузил все. И получил то же самое, с чего начал - все три модуля не работали!
    Что это может быть, прошу совета!
    hhh.jpg
    Последний раз редактировалось Vadimko1988; 26.10.2016 в 22:16.

  10. #10

    По умолчанию

    В общем проблема раз решена. Спасибо огромное ребятам из техподдержки. Поставил адреса модулей кратные 8. Т.е. 8,16,24,32,40. Скорость передачи 9600. В конец цепочки терминальный резистор на 120 ом и все прям закрутилось-завертелось.
    Последний раз редактировалось Vadimko1988; 29.10.2016 в 17:00.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 14:03
  2. ПЛК 154+СП 270 модули ввода-вывода и COM-порт
    от lumen_xp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 12:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •