Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 34

Тема: Не получается подключить модули аналогового ввода/вывода

  1. #11

    По умолчанию

    А подскажите, почему адреса необходимо выставлять именно кратные 8? Я обычно нумерую по порядку со стандартного 16 и далее 17, 18...
    Любой человек - система автоматического управления. Главное правильно выбрать задающее воздействие и исключить возмущающее.

  2. #12

    По умолчанию

    И я обычно выставляю по порядку. Если на схеме обозначение А1, то адрес 1, если А2 -2. Так меньше запоминать надо. Пока проблем не возникало.

  3. #13

    По умолчанию

    Я выше описывал проблему. Тоже выставлял по порядку. Только начинал с 1. И 1 модуль не подтягивался. Позвонил в техподдержку. Ребята сказали - выставляйте адреса кратные 8-ми и адрес поменьше, например 9600. Я так и сделал и все заработало.

  4. #14

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, где меняется протокол ОВЕН на МодБас? Такая же проблема. Конфигуратором цепляюсь к аналоговому модулю, все ОК, а вот СПК не видит его. Заранее спасибо.

  5. #15
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vass0_81 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, где меняется протокол ОВЕН на МодБас? Такая же проблема. Конфигуратором цепляюсь к аналоговому модулю, все ОК, а вот СПК не видит его. Заранее спасибо.
    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, модель модуля.

  6. #16

    По умолчанию

    Аналоговый модуль выводов МУ110-224.8И(I) с выходом 4-20мА

  7. #17
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vass0_81 Посмотреть сообщение
    Аналоговый модуль выводов МУ110-224.8И(I) с выходом 4-20мА
    Вам надо в конфигураторе изменить значение параметра Prot на Modbus RTU и перезагрузить прибор по питанию.
    После этого он будет работать по Modbus RTU, но вы не сможете подключиться к нему конфигуратором (для этого нужно будет установить перемычку заводских настроек).

  8. #18

    По умолчанию

    Огромное спасибо. Попробую.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    После этого он будет работать по Modbus RTU, но вы не сможете подключиться к нему конфигуратором (для этого нужно будет установить перемычку заводских настроек).
    Да ну?
    И почему я подключаюсь?

  10. #20

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 14:03
  2. ПЛК 154+СП 270 модули ввода-вывода и COM-порт
    от lumen_xp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 12:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •