Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Подключение теплосчетчика КМ-5 к ПЛК150 по RS485

  1. #1

    По умолчанию Подключение теплосчетчика КМ-5 к ПЛК150 по RS485

    Подскажите как получить данные с теплосчетчика КМ-5-6И на ПЛК150 по интерфейсу RS485???

  2. #2

    Thumbs up

    В зависимости от протокола данного прибора.
    Если протокол ModBus или DCon поддержаны - то по ним.
    Если нет - то Вам необходимо получить от них описание протокола передачи данных и поднимать его в ПЛК своими руками, благо возможности такие есть.
    Подробнее это обсуждалось в разделе ПЛК

  3. #3

    По умолчанию Подключение теплосчетчика ЛОГИКА СТП961 к ПЛК100 по RS232

    Подскажите как подключить теплосчетчик ЛОГИКА СТП961 к ПЛК100 по RS232.
    Если можно, то схемку подключения к клеммам прибора.
    Все начинаеться с малого........

  4. #4

    По умолчанию

    Вот здесь документация на него
    http://www.logika.spb.ru/doc_dev/961_1re.pdf
    На 84 странице есть распайка. RTS и DTR вроде бы ему не нужны, так что подключить к ПЛК100 наверно удастся.
    Описание протокола
    http://www.logika.spb.ru/newtexdoc/tex_doc_s.php#MagPrt
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Вот здесь документация на него
    http://www.logika.spb.ru/doc_dev/961_1re.pdf
    На 84 странице есть распайка. RTS и DTR вроде бы ему не нужны, так что подключить к ПЛК100 наверно удастся.
    Описание протокола
    http://www.logika.spb.ru/newtexdoc/tex_doc_s.php#MagPrt
    Спасибо за помощь.
    Все начинаеться с малого........