Спасибо.
Это конечно замечательно, что вы ее познали.
Но прочитав тему и скачав пример, вы поняли как сделать чтобы команды позволяли бы отображать битовые значения и вводить их?
Спасибо.
Да читаю слово, распаковаю, в команде прописываю путь к выходу бита обратной связи. Заработало. Но хотелось бы отслеживать разницу чтения бита и выхода команды кнопки на аларм на изменение оператором с панели.
Но работает только с кнопкой. Уже с фб насоса не катет. Придется через кнопки делать.
Последний раз редактировалось Адрей; 25.10.2016 в 17:59.
А как вы заводите в насос? В какие переменные подключили?
Попробуйте сигнал приходящий по обратной связи подать также на вход "Вход включить" - в автоматическом режиме данный сигнал траслируется на выход "Выход включить". В ручном на "Выход включить" выдаются команды оператора.
Спасибо.
В автоматическом режиме трансляция идет с бита контроля состояния работы и сразу включает бит записи. Но отключает управление. Собственно поэтому я и на насосе и отключаю входы внешних команд. На стороне ПЛК нужно было делать аналог фб насоса тогда было бы все ок. Было бы не плохо иметь фб насоса мастер скады для ПЛК овен в среде CDS для обратной связке.