Здравствуйте. Можно ли создать систему , поддержания тока, во вторичной обмотке трансформатора, на ПР200 ( ПР114 ) ?
1. Датчик тока, на цифровом амперметре с выходом 4-20 мА http://www.kipspb.ru/catalog/amperme...ment339269.php
2. Шинный трансформатор тока 5000/5 А (8000/5 А) во вторичке или 600/5 А в первичке.
3 . ПР200(ПР114) - следящее устройство + автоматика
4. SIPIN W5 580A http://www.meandr.ru/files/files/w5/W5_rus.pdf или БУСТ-2 ( входы 4-20 мА , 0-10 В ).
Уставка тока 4000 А НН или 400 А ВН.