    Unhappy Подключение инкрементального энкодера к ПЛК150

    подключил энкодер через конфигуратор ПЛК, у энкодера 1024 имп/об , но по факту когда делаю оборот энкодера счетчик несколько раз сбрасывается , то есть выходит что ПЛК насчитывает странным образом больше чем 1024...

    в чем может быть причина?
    Безымянный.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от канавал Посмотреть сообщение
    подключил энкодер через конфигуратор ПЛК, у энкодера 1024 имп/об , но по факту когда делаю оборот энкодера счетчик несколько раз сбрасывается , то есть выходит что ПЛК насчитывает странным образом больше чем 1024...

    в чем может быть причина?
    Безымянный.jpg
    Если у энкодера 1024 имп/об, то за 1 оборот счетчик насчитает 4 * 1024 = 4096 импульсов.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо)) он получается считает все в одну кучу(A и В и передний и задний фронты)??

  4. #4

    По умолчанию

    и как их тогда считать ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Можно делить на 2 или 4.
    Можно использовать все.
    Точность будет в 4 раза выше.

  6. #6

    По умолчанию

    я имею ввиду в конфигурации что ставить? 4096?Безымянный.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от канавал Посмотреть сообщение
    я имею ввиду в конфигурации что ставить? 4096?Безымянный.jpg
    Для того чтобы ответить на этот вопрос надо знать для чего тебе нужен энкодер в проекте.

    Если весь кайф в том чтобы счетчик энкодера сбросился насчитав 4096 импульсов, то ставь в конфигураторе 4096.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.10.2016 в 18:16.

  8. #8

    По умолчанию

    мне нужно отслеживать линейное перемещение троса) то есть энкодер будет закреплен на блоке с тросом, то еть частота там не большая и теоретически я должен вложиться в 1кГц

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    если 1 оборот всего, на всю длину троса, то ставьте.
    Если несколько оборотов, максимум.
    или используйте счетчик (инт может не хватить, однако)
    или энкодер возьмите с точностью поменьше
    или переводите значение счетного выхода в Dword

  10. #10

    По умолчанию

    примером кода для подсчета импульсов энкодера может кто-нибудь поделиться?)

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 18:45
  2. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 17:31
  3. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 20:43
  4. подключение энкодера к Plc овен
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 08:55

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •