Тема: МУ110-8Р + СПК105. Опрос идет, но выходы не изменяют значение

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    69

    По умолчанию МУ110-8Р + СПК105. Опрос идет, но выходы не изменяют значение

    Только начинаю осваивать СПК Овен. Пытаюсь связать СПК105 и МУ110-8Р.
    Используя шаблоны выходы включаются-отключаются. Пытаюсь связать по протоколу Modbus без использования шаблонов.
    Написал тестовую программу как в статье "Инструкция по подключению модуля дискретного вывода МУ110-220.8Р к СПК105 ".
    Настройки порта (скорость обмена, адреса и пр.) верные, код проверен уже сто раз. Всё как по мурзилкам. Обмен между СПК и модулем проходит, светодиод на модуле мигает, но выходы не переключаются. Переменные связаны с визуализацией верно, видно как они меняются. Не знаю куда копать... Что я не учёл? Может быть в статье упустили какой то важный момент...

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/27661129 здесь документ по модбас читали?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Нет, тот что был на диске с СПК105, в разделе Документация и примеры - 07 Подключение устройств по протоколу Modbus- Примеры.
    Там вроде бы есть и проекты для CDS, но как то они открываются криво.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Заработало. В документе которым я вначале руководствовался был упущен один момент:CDS.png
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png CDS.png (88.8 Кб, Просмотров: 26)

Похожие темы

  1. Идет переполнение стека ПР 110
    от Николай_10 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 16:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  3. CodesysHMI и Codesys изменяют проект. Так и должно быть?
    от kost2 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 22:07
  4. выходы плк110-60 и модуля МУ110-32
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 19:07
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 05:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •